Safe-Power Evo работа с изолированной нейтралью
Добавлено: 29 окт 2012, 05:29
Имеется ИБП Safe-Power Evo мощностью 20 кВА, запитанный от сети с изолированной нейтралью. Соответственно на вход IN1 приходят три фазных провода, нейтраль не подключена, на резервный вход IN2 перемычками приходят фазные провода от входа IN1, нейтраль также не подключена. Корпус ИБП заземлен от общего контура заземления.
При включении ИБП получается его перевести в состояние "НАГРУЗКА НА РЕЗЕРВЕ" и включить выпрямитель. Включить инвертор не удается, поскольку периодически появляется сообщение "инвертор не синхронизирован с резервом". Измерение напряжения на резервной линии (это же самое напряжение подается и на основую линию, т.к стоят перемычки между IN1 и IN2) показало:
- три линейных напряжения равны 410-420 В и отличаются друг от друга незначительно
- измерение фазным напряжений относительно корпуса ИБП показало значительный перекос по фазам: примерно 170, 480 и 240 В! В меню мониторинга напряжений ИБП примерно такие же значения.
Есть ли какие рекомендации по перенастройке ИБП на работу с изолированной нейтралью, т.е чтобы он не контролировал фазные напряжения, которые не имеют смысл при отсутствии нейтрали?
При включении ИБП получается его перевести в состояние "НАГРУЗКА НА РЕЗЕРВЕ" и включить выпрямитель. Включить инвертор не удается, поскольку периодически появляется сообщение "инвертор не синхронизирован с резервом". Измерение напряжения на резервной линии (это же самое напряжение подается и на основую линию, т.к стоят перемычки между IN1 и IN2) показало:
- три линейных напряжения равны 410-420 В и отличаются друг от друга незначительно
- измерение фазным напряжений относительно корпуса ИБП показало значительный перекос по фазам: примерно 170, 480 и 240 В! В меню мониторинга напряжений ИБП примерно такие же значения.
Есть ли какие рекомендации по перенастройке ИБП на работу с изолированной нейтралью, т.е чтобы он не контролировал фазные напряжения, которые не имеют смысл при отсутствии нейтрали?