Расчёт тепловыделений ИБП N-Power Серия Safe-Power Evo 20 кВт
Если я правильно понял тепловыделения расчитывавются из учёта КПД. КПД Данного аппарата 0,95. Таким образом 20кВт-(20кВт*0,95) получаем 1 кВт тепловыделений от данного аппарата. Я прав?
ionov2©mail.ru
Денис

Расчёт тепловыделений ИБП N-Power Серия Safe-Power Evo 20 кВ

Сообщение Денис » 15 фев 2011, 14:39

Расчёт тепловыделений ИБП N-Power Серия Safe-Power Evo 20 кВт
Если я правильно понял тепловыделения расчитывавются из учёта КПД. КПД Данного аппарата 0,95. Таким образом 20кВт-(20кВт*0,95) получаем 1 кВт тепловыделений от данного аппарата. Я прав?
ionov2©mail.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Расчёт тепловыделений ИБП N-Power Серия Safe-Power Evo 2

Сообщение Service Dept. » 15 фев 2011, 18:21

Safe-Power Evo 20 кВА/16кВт:
Тепловыделение не рассчитывают. Оно указано в инструкции.
Safe-Power Evo 20 кВА/16кВт 6п.п. макс рассеиваемая мощность (=макс тепловыделение) =1,8кВт
Safe-Power Evo 20 кВА/16кВт 12п.п. макс рассеиваемая мощность (=макс тепловыделение) =2,0кВт
(как вы предлагаете, КПД рассчитать нельзя т.к. КПД зависит от нагрузки, также нужно учитывать мощность зар. устр. и др. )
так же переслано+инструкция на ionov2@mail.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Расчёт тепловыделений ИБП N-Power Серия Safe-Power Evo 2

Сообщение Service Dept. » 15 фев 2011, 18:21

Safe-Power Evo 20 кВА/16кВт:
Тепловыделение не рассчитывают. Оно указано в инструкции.
Safe-Power Evo 20 кВА/16кВт 6п.п. макс рассеиваемая мощность (=макс тепловыделение) =1,8кВт
Safe-Power Evo 20 кВА/16кВт 12п.п. макс рассеиваемая мощность (=макс тепловыделение) =2,0кВт
(как вы предлагаете, КПД рассчитать нельзя т.к. КПД зависит от нагрузки, также нужно учитывать мощность зар. устр. и др. )
так же переслано+инструкция на ionov2@mail.ru
---------------------------
Расчёт тепловыделений ИБП N-Power Серия Safe-Power Evo 20 кВт
Если я правильно понял тепловыделения расчитывавются из учёта КПД. КПД Данного аппарата 0,95. Таким образом 20кВт-(20кВт*0,95) получаем 1 кВт тепловыделений от данного аппарата. Я прав?