Подскажите пожалуйста положение DIP-переключателей на платах

Александр Томаржевский

Подскажите пожалуйста положение DIP-переключателей на платах

Сообщение Александр Томаржевский » 29 ноя 2007, 20:37

Подскажите пожалуйста положение DIP-переключателей на платах контроллера Safe Power Evo 60 для разных режимов работы (одиночная, параллельная), а то в руководстве пользователя пользователя ничего нет. В 2-х приобретенных ИБП они находятся в разных положениях, пробовали запустить один из них - не запускается инвертор, второй включать пока не рискнули
atom8©yandex.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Подскажите пожалуйста положение DIP-переключателей на пл

Сообщение Service Dept. » 04 дек 2007, 13:57

ИБП Safe-Power не предназначены для самостоятельного подключения и ввода в строй по причине возможной аварии с последующей отменой гарантии. Особенно это относится к параллельным системам. Если другого выхода нет, необходимо:
1 чтобы на объекте был электрик[и] который внимательно прочитал инструкцию и требования к месту установки -->
2 подкл./сборка системы; проверка всех требований:
- правильный расчёт системы вентиляции и/или кондиционирования в помещении
- проверка батар. кабинетов, сечения кабелей, номиналов автоматов, батар. размыкателей
- и тд. согласно тех. требованиям
- проверка правильности вых. и вх. подключений, системы «Байпас» (если есть)
3 (для параллельной системы) проверка правильности вых. и вх. подключений, внешней системы «Байпас» согласно схемы, паралл. подкл. ибп и внеш. байпаса, указанной в инструкции
4 (для параллельной системы) подключить оптические кабели согл. инструкции
5 дополнительных настроек (DIP-перекл. и т.д.) ибп не требуют
6 ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ по подкл. системы тел. 956-1919
7 [ПРИ ГОТОВНОСТИ К ВКЛЮЧЕНИЮ СИСТЕМЫ при первом включении системы рекомендуется на время старта конс.---> 956-1919] Включение (а так же переходы ON-LINE<->БАЙПАС, отключение) системы СТРОГО согласно инструкции.
***
***
Если это ибп 60кВА сер. номера U05710607; U05700607 (система N+1) . Дата выпуска 20.06.2007г., то они были протестированы заказчиком во всех режимах с нагр./ без нагр..
Томаржевский Александр Васильевич

Re: Подскажите пожалуйста положение DIP-переключателей на пл

Сообщение Томаржевский Александр Васильевич » 10 дек 2007, 21:02

Добрый день! Да, это действительно те самые ИБП, которые для нас закупила фирма "Техносерв" и подрядила другую фирму "Орион" их установить и подключить. После долгих мучений и моей подсказки поменять местами 2 фазы на входе ИБП U05700607 запустился полностью, а U05710607 может только подключать нагрузку к "резерву", а дальше ни в какую., а именно:при попытке включить ивертор запускается выпрямитель, зажигается его светодиод, а затем на дисплее выдаются сообщения, что выпрямитель включен, батарея на плавающем заряде, выпрямитетель включен. но не работает, напряжение батареи ненормальное. При измерении авометром напряжение на клеммах подключения батареи точно такое же, как и у рабочего ИБП - 446 вольт. Подскажите, в чем может быть причина такго поведения ИБП, возможно ли это устранить на месте, а то эти "спецы" будут включать его до скончания века. Моего образования вполне достаточно для того, чтобы с вашими подсказками устранить неисправность - я закончил 2 института и по образованию инженер электромеханик и электронщик и более20 лет работаю в этой области.
С уважением, Томаржевский Александр Васильевич.
atom8©yandex.ru
Даниил А.

Re: Подскажите пожалуйста положение DIP-переключателей на пл

Сообщение Даниил А. » 11 дек 2007, 11:33

Тех. треб. и предварительные вопросы по вашим подключениям пересланы на ваш EMAIL.

EMAIL adv@n-power.ru TEL (495)956-1919
adv©n-power.ru
Александр Лоза

Re: Подскажите пожалуйста положение DIP-переключателей на пл

Сообщение Александр Лоза » 11 дек 2007, 12:00

Уважаемый Александр,
Настоящим письмом свидетельствую свое почтени и информирую о том, что сервисный центр N-Power оказывает техническую поддержку клиентам нашей компании.
1) Оборудование о котором вы говорите не предназначено для ввода в эксплуатацию заказчиком, а только авторизованным инженером.
2) Для получение технической поддержки вам необходимо обратиться непосредственно к вашему поставщику.
3) Мы можем оказать вам платные услуги по настройке данного оборудования.

Приношу свои извинения и надеюсь на понимание,
Александр Лоза (Генеральный директор)
alex©n-power.ru


Тема поднималась пользователем Anonymous 11 дек 2007, 12:00.

Вернуться в «N-Power Evo / Safe-Power Evo»