Здравствуйте, на одном из наших объектов уже примерно 5 лет

Александр

Здравствуйте, на одном из наших объектов уже примерно 5 лет

Сообщение Александр » 11 июл 2006, 10:41

Здравствуйте, на одном из наших объектов уже примерно 5 лет эксплуатируется ИБП FLEXIPOWER 40 kVA про-ва компании SIEL, Решили заменить акумуляторную батарею, однако согласно инструкции по напряжение подзаряда новых АБ немного выше чем напряжение старых. Предполагаю, что это делается через сервисное меню после ввода соответствующего пароля однако пароль мне неизвестен. Нужна информация по процедуре настройки напряжения АБ в ИБП данной модели? Кто может помочь?
abagaev©oldham.ru
Даниил А

Re: Здравствуйте, на одном из наших объектов уже примерно 5

Сообщение Даниил А » 19 июл 2006, 11:13

Напряжение на батарейных клеммах FLEXIPOWER 40 kVA (при отключенных или полностью заряженных батареях) должно быть 446+-6Вольт.
adv©n-power.ru
Александр

Re: Здравствуйте, на одном из наших объектов уже примерно 5

Сообщение Александр » 20 июл 2006, 05:38

Да согласен, стандартное напряжение указанное в инструкции по эксплуатации ИБП действительно 446 вольт, это соответствует напряжению на один элемент АБ равному 2,25 В, однако в инструкции по эксплуатации АБ указано номинальное напряжение подзаряда 2,28 В/эл при 20 гр.цельсия, это соответствует напряжению ИБП равному 451,4 В а при напряжении 446В срок эксплуатации АБ сокращается на 30 % поэтому нам необходимо привести напряжение подзаряда АБ в соответствие с инструкцией по эксплуатации АБ
abagaev©oldham.ru
Даниил А

Re: Здравствуйте, на одном из наших объектов уже примерно 5

Сообщение Даниил А » 20 июл 2006, 12:01

cообщите тип АБ
Если вам требуется 451.4 различие в напряжении заряда составляет
(451.4-446)*100/451.4=1.2%. Сокращение срока эксплуатации на десятки процентов при точности поддержания плавающего заряда зарядным устройством ~1% не является характерным для свинцово-кислотных АКБ.
rev.201119
Александр

Re: Здравствуйте, на одном из наших объектов уже примерно 5

Сообщение Александр » 20 июл 2006, 12:09

АБ HAWKER ENERSYS 12VE60, большое спасибо за информацию о потенциометре, напряжение настроили в сответствии с руководством на АБ
abagaev©oldham.ru


Тема поднималась пользователем Anonymous 20 июл 2006, 12:09.