ИБП SafePowerEvo/NPowerEvo и УЗО

Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

ИБП SafePowerEvo/NPowerEvo и УЗО

Сообщение Service Dept. » 30 май 2015, 13:11

__
14
Вопрос1 -
Некоторые производители указывают о необходимости установки УЗО тип F для обеспечения безопасности, в N-Power что то не нашел ни чего.

Ответ 1
(возможно вы ошиблись. Там в инструкции было сказано что с ИБП рекомендуется ставить УЗО тип F /B/B+ ---тогда всё ОК -действительно всё правильно - Этот тип УЗО оптимален если требуется совместная работа с ИБП -- -[https://library.e.abb.com/public/25f7108d2ff2713ec1257dd300603c50/2CSC423012B0201.pdf]
Если же вы настаиваете что установка УЗО СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА то ответ ниже)

__ Если имелось ввиду УЗО На входе ИБП - то - не рекомендуется (это только рекомендация// по всем мощным ИБП.)
Запрета на устаноку УЗО нет но и принудительного требования ставить УЗО нет быть не может.
В инструкции ИБП строгого требования ставить УЗО (раб на дифф токе) нет и быть не может потому что ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ТРЕБ СТАВИТЬ УЗО означало бы запрет эксплуатации ИБП c системами IT и TNC (входная линия)
Кроме того - цель УЗО - отлючить нагрузку (в данном случае нагрузка для сети это ИБП) с повреждением изоляции/утечкой от входной сети (утечка на землю -это потенциальный пожар). А в случае ИБП это отключение не приведёт к обесточиванию ИБП так как у него автономный источник энергии -батареи. Если вы пошли по этому пути (УЗО на входе) тогда ставьте и УЗО постоянного тока в цепи батарей (это -также опция). Иначе ваш вопрос не имеет смысла.

__ Если имелось ввиду УЗО На выходе ИБП - то УЗО ставится в зависимости от уровня безопасности какую пользователь хочет достичь в системе, в соответствии общим и локальным требованиям.
В инструкции ИБП строгого требования ставить УЗО (раб на дифф токе) нет и быть не может потому что ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ТРЕБ СТАВИТЬ УЗО означало бы запрет эксплуатации ИБП c системами IT и TNC (выходная линия) (в этих системах УЗО не работает). Кроме того УЗО имеют много харатеристик -селективность по гармоникам, скорость срабат, порог диф тока, ударный ток кз и др - при выборе УЗО все эти параметры зависят от нагрузки а не от производителя ИБП. Посмотрите пожалуйста внимательно тут. Приоизводитель источника питания/ИБП может дать конечно рекомендацию какое УЗО лучше но ВЫБИРАЕТСЯ УЗО ПО НАГРУЗКЕ А НЕ ПО ИСТОЧНИКУ:
[https://library.e.abb.com/public/25f7108d2ff2713ec1257dd300603c50/2CSC423012B0201.pdf]
ИБП SafePowerEvo/NPowerEvo и УЗО
узо выбор_j.JPG (37.89 КБ) 10876 просмотров

Возьмут ИБП на освещение и что мы по вашему должны запретить ставить УЗО типа АС которое рекомендует производитель УЗО для этой нагрузки??

__
В общем "категорическое требование ставить УЗО на ИБП вх/вых" -это просто НАРУШЕНИЕ ПУЭ потому что ИБП ставятся на 1 категорию - Как вы будете выполнять требование паспорта УЗО периодически жать на УЗО кнопку "тест" (если нажмёте -это будет нарушение ПУЭ -см ниже)? или вы нарушите требования производителя УЗО?) Для таких нагрузках обеспечение пожаробезопасности (это основная функция УЗО) выполняют другие устройства.
[[Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ) ]]

Если вы дадите инструкцию по ИБП на которые УЗО требуется обязательно-заранее спасибо.


[http://www.380v.ru/reference/tech-articles/338-uzo]
[http://www.electrik.org/forum/index.php?s=c3337c33f516fe2d8c11bea1b9e631fb&showtopic=48335&st=20]

старый ответ также привязан
Вложения
v1_p_pdf.pdf
(113.26 КБ) 789 скачиваний
Ильдар
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 май 2022, 09:34

Re: ИБП SafePowerEvo/NPowerEvo и УЗО

Сообщение Ильдар » 16 май 2022, 09:45

здравствуйте! Впервые на форуме. Вопрос save power 40кВт сер. N U120480. Поставили в 2012 году. Хочу подключиться удалённо, чтобы отслеживать температуру. Стоит в помещении с кондиционером, но бывает кондей отключается и сразу же повышается температура. Есть у кого возможность скинуть программу и указать какой кабель нужен. Спасиб!

Вернуться в «N-Power Evo / Safe-Power Evo»