Можно ли к UPS производства ф.SIEL мощностью 50 кВА подключи

Евгений

Можно ли к UPS производства ф.SIEL мощностью 50 кВА подключи

Сообщение Евгений » 14 ноя 2005, 13:25

Можно ли к UPS производства ф.SIEL мощностью 50 кВА подключить аккумуляторы FIAMM, которые предназначались для UPS 330 кВА, с целью получить большее время автономной работы?
Даниил А.

Re: Можно ли к UPS производства ф.SIEL мощностью 50 кВА подк

Сообщение Даниил А. » 16 ноя 2005, 18:40

Для SAFE POWER EVO 50kVA :
Макс. ток заряда АКБ - 108А (Imax=5-108A настраивается)
=>АКБ имеющие ёмкость до ~1000Ач гарантировано будут заряжены
за 8-12 часов после глубокого разряда.
ИБП допускает подключение АКБ ещё большей ёмкости, но в этом случае
время восстановления после глубокого разряда возрастает. Грубо можно считать что зависимость прямопропорциональная: 2000Ач -24часа и тд. Если вы хотите получить точный ответ (расчёт), обратитесь пожалуйста к любому менеджеру компании N-Power. Для этого необходимы данные:
1 ёмкость 1АКБ (код/маркировка АКБ)
2 напряжение 1АКБ
3 количество АКБ
4 время и условия прошлой эксплуатации АКБ