MEV-2000 ERT странная индикация.

Malcom
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 11:25

MEV-2000 ERT странная индикация.

Сообщение Malcom » 24 авг 2012, 14:04

Недавно приобрели ИБП MEV-2000 ERT. Практически сразу, после того как попробовали подключить к нему оборудование, у него на индикаторной панели мигает значок Line и примерно раз в 1-2 минуты подаётся короткий звуковой сигнал. Остальная индикация, вроде, нормальная. 2 других ИБП, MEV-3000 ERT, так себя не ведут.
О чём сигнализирует ИБП?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: MEV-2000 ERT странная индикация.

Сообщение Service Dept. » 27 авг 2012, 12:25

Недавно приобрели ИБП MEV-2000 ERT. Практически сразу, после того как попробовали подключить к нему оборудование, у него на индикаторной панели мигает значок Line и примерно раз в 1-2 минуты подаётся короткий звуковой сигнал. Остальная индикация, вроде, нормальная. 2 других ИБП, MEV-3000 ERT, так себя не ведут.
О чём сигнализирует ИБП?


////////////////////////
Mega-Vision MEGA Ver13 rus 130612

Замечания:
* "Line" мигает, издаётся редкий звуковой сигнал - ошибка во внешней проводке. Требуется перевернуть вилку питающего кабеля на 180 град. и/или проверить исправность и правильность подключения нейтрали, фазы, земли во входной линии.
* "Шкала заряда батарей" не отображается –требуется провести тест батарей (кнопка ТЕСТ).
__________
Если нагрузка нефазочувствительная (тоесть не котел или медицинское оборуд, а лампа, компьютер и т.д.), или требуется запитать ИБП без отдельной земли то все это допускается - Line будет мигать. Можно эксплуатировать ИБП так.
Тем не менее без необходимости лучше этого не делать, а строго соблюдать фазу нейтраль землю.

Вернуться в «Mega-Vision ERT»