MEV-3000 ERT греется

Malcom
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 11:25

MEV-3000 ERT греется

Сообщение Malcom » 14 июн 2012, 12:54

Есть два бесперебойника MEV-3000 ERT, купленные и введённые в эксплуатацию одновременно. Нагрузка на одном 44%, на другом 53%. Некоторое время назад обратил внимание, что на первом температура колеблется в диапазоне 59С-67С, а на втором стабильно около 43С. Точно помню, что поначалу была примерно одинаковая - около 41С. Вскрывал, думал пыль. Нет всё чисто. Вздутий и подпалов тоже не обнаружил. Из-за чего может быть такая разница в температурах?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: MEV-3000 ERT греется

Сообщение Service Dept. » 15 июн 2012, 19:11

2 ИБП MEV-3000 ERT, ( Нагрузка на одном 44%, на другом 53%).первый 67С второй 43С
___
- убедитесь что нагрузка и окруж. условия в этой проблеме не виноваты ->
для этого поменяйте местами эти ИБП
- возможно нагрузка периодически возрастает -для проверки этого-> запишите данные нагрузки (datalog) с помощью комплектного ПО
- возможно нагрузка имеет пусковые токи
- высокая темпер. в помещении
- бывают случаи неисправных АКБ - зарядную мощность(ток) АКБ берут но не заряжаются, греются но на напр. плавающего подзаряда не выходят -при этом ЗУ работает беспрерывно (вместо того чтоб за неск часов зарядить акб и отключиться) и тоже греется [при этой проблеме при заряде АКБ выходят на напр не 110В как положено а на 96В или 100В например.]

Поскольку вы их открывали то проверьте:
(- загрязнённость в том числе не внутри а сами отверстия перфорации по бокам в пыли)
- что диффузоры внутри в норме
- вентиляторы в норме
- проверьте исправность ЗУ (должно быть напр около 110В пост. напр.)
- в старых ИБП из первых партий меньше вентиляционных отверстий было - проверьте что корпуса одинаковые.

Остальное только в серв. центре можно проверить может там грязь под платой -вы её не видите и т.п.. Если проверки выше не помогли рекомендуется проверить ИБП в С.Ц.
Malcom
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 11:25

Re: MEV-3000 ERT греется

Сообщение Malcom » 03 июл 2012, 09:41

1. Переключали батареи и блоки управления между собой. - Картина не изменилась.
2. Переключили нагрузку по-другому. - Нагрузка 51% и 55%, температура 40-41 и 58-61 соответственно.
3. Замерили напряжение при подключенных батареях. 108.4 В на обоих УПСах.
4. УПСы из одной партии - серийники близкие. Отверстия идентичные, чистые.
5. Нагрузка идёт на оба УПСа в основном с одних и тех же устройств.
6. Температура в серверной (по датчикам серверов в стойке) - 21С.

P.S. Когда вытаскивали подозрительный УПС, вся нагрузка легла на другой. Нагрузка на нём была 91%, температура 55С.
Без нагрузки подозрительный показывал температуру, близкую к окружающей. По мере подключения устройств температура росла до 58С. У другого снижалась до 40С.
Гость

Re: MEV-3000 ERT греется

Сообщение Гость » 05 июл 2012, 16:15

меня попросили найти n-power p600e, что это необъяснили, подскажите пожалуйсто что это и где его найти.
[ответ 230712 ИБП N-Power Smart-Vision P400, P600, P800 RS232 & USB, в настоящее время не поставляется]
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: MEV-3000 ERT греется

Сообщение Service Dept. » 06 июл 2012, 21:15

/////////////
Если под "переключали...соответственно" имеется ввиду что ИБП1(показывавший 67С) и ИБП2 (показывавший 43С) поменяли местами а батарейные блоки, нагрузки, входы не трогали,--->при этом температуры ИБП остались прежними---> то значит проблема этого перегрева в cамом ИБП1.
Вообще нагрев в критическом режиме до 50-75С(LCD) при загрузке 50-100% это нормально (особенно для макс темп эксплуатации 30-40С), сами температуры у вас 40-67 нормальные. Но странно что большой разброс в 20С для ИБП из одной партии.
Сообщите серийные номера ИБП.
Сдавайте ИБП на проверку в С.Ц.
((((
-- Что это значит - " Нагрузка идёт на оба УПСа в основном с одних и тех же устройств..... нагрузка легла на другой "? -но ведь подключать одну нагрузку одновременно на два разных MEV3000ERT запрещено (тоесть запрещено замыкать выходы ИБП этого типа),... у вас что АВР на выходе или сервера двухвходовые - надо пояснять в таких случаях)
-- ИБП достаточно точно меряют нагрузку -поэтому непонятно почему у вас 51%+55%~= 91%?
))))