Mega-Vision ERT LT 3000 не включается без батарей

Hunta
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 16:39

Mega-Vision ERT LT 3000 не включается без батарей

Сообщение Hunta » 24 апр 2012, 16:53

Здравствуйте!
Приобрели данный ИБП, подключен комплект аккумуляторов 8 шт (12В-42А).
Включи без нагрузки оставили в таком состоянии, через некоторое время на экране заморгала батарея, выключили. Отключил батареи нажимаю "On" экран даже не загорается. Подключаю батареи - включается но батарея моргает и пишет заряд батареи 25%. Оставлял на несколько часов заряд не менялся.
Далее просто начали моргать все светодиоды и экран... куллеры работают, на экране горят все символы.
Прошу помощи, в чем может быть проблема и возможен ли ремонт не в Москве?
Заранее благодарен.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Mega-Vision ERT LT 3000 не включается без батарей

Сообщение Service Dept. » 02 май 2012, 10:52

/// Mega-Vision ERT LT 3000 не включается без батарей///
Моргание батареи и 25% заряда означает всего лишь что тест акб (кнопка тест) надо провести (см инструкцию) для тестирования и правильного отображения заряда акб.
Дальше про загорание всех символов и всех светодиодов - более вероятно что вы что то неправильно делаете (например неправ. собраны акб), либо авария. Московский с.ц./адрес/ см. на сайте 380v.ru
///
Общая проверка зарядного устройства Mega-Vision ERT LT 3000: все от него отключить (нагр. и аккумул. кабели), подключить ибп к входной сети 220Вольт. Экран должен загореться, тестером измерить напряжение в батарейном разъёме ИБП - должно быть около 110Вольт пост. напр.

Вернуться в «Mega-Vision ERT»