Bypass режим в N-Power MegaVision MEV-3000

pfalk
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 11:15

Bypass режим в N-Power MegaVision MEV-3000

Сообщение pfalk » 04 окт 2017, 12:17

подскажите пожалуйста, как включить Bypass режим в N-Power MegaVision MEV-3000 или почему мой N-Power MegaVision MEV-3000 не хочет оставаться в Bypass режим?
1.подключил 100 вольт батарейный блок
2. подключил 220 в сетевое питание
3. включил MegaVision MEV-3000 (Нажмите кнопку On/Off на передней панели ИБП и удерживайте её в течение 3 секунд)
4. выключил MegaVision MEV-3000 ( Нажмите и удерживайте кнопку On/Off течение не менее 3 секунд для отключения
инвертора ИБП.)
5.""При отключении инвертора ИБП проводит внутреннее тестирование, после чего светодиод «Normal/Норма» начинает мигать, показывая, что инвертор остановлен и ИБП работает в режиме Байпас"".- после отключения инвертора ИБП переходит в режим заряда батареи, хотя по индикатору 100% заряд. В режим Байпас не переходит.
подскажите - в чем мб проблема??
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Bypass режим в N-Power MegaVision MEV-3000

Сообщение Service Dept. » 04 окт 2017, 12:56

___
По вопросу "почему ИБП на Байпасе не остаётся" ---->
Там сказано в инструкции (Ver17 5-2-2 Запуск и работа ИБП) -
" Замечание! допускается следующее исполнение ИБП: линия байпаса заблокирована во всех случаях кроме перегрузки и неисправности ИБП."
Это и относится к вашему ИБП и большинство 1-3кВА поставлялись в таком исполнении
((По умолчанию - при отключенном инверторе ИБП работает на байпасе -только для моделей 6-20кВА))


По вопросу "как сделать чтоб при отключенном инверторе ИБП работал на байпасе" ---->
/////////////Тоесть вам надо убрать функцию " блокировки электронного байпаса при выключенном инверторе
[http://www.380v.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=821&p=1412&hilit=enforta#p1412]////////////////
--->По ИБП MEV-3000 - есть старая информация (2013...15гг) что можно заказать плату с отключенной этой функцией на заводе. Но ИБП этот снят с производства, поэтому для точного ответа звоните в СЦ -будем уточнять.

PS варианты решения другие:
-менять ИБП __см инструкции ИБП -там в некоторых ИБП через экран эта функция ставится - Pro-Vision Black M /MP и др
-собрать /купить 1фазный АВР и поставить его после ИБП тоесть собрать автоматический Байпас

Вернуться в «Mega-Vision ERT»