Проблема с ИБП Mega Vision 15000кVA
Добавлено: 29 янв 2013, 13:08
Добрый день! Недели 2 назад установили вышеназванный ИБП. В течение этого времени бесперебойник работал в штатном режиме, нагрузка около 4kW. Потом без видимых на то причин начал пишать и включил средний желтый индикатор. Пищит с частотой примерно раз в секунду. Еще из симптомов следует отметить, что в режиме работы от сети через инвертор, при нажатии на кнопку "тест", после диагностики на дисплее ИБП (на схеме подключения) батареи то появлялись, то нет, - так и не поняли до конца то ли они через раз появлялись, то ли абсолютно случайным образом.
Избавиться от писка, т.е. режима работы с ошибками помогла перезагрузка ИБП. Но спустя 4-5 часов после перезагрузки ситуация повторилась один в один. Опять перезагрузили, сейчас работает уже 20 часов нормально, но ситуация видится так, что может повториться в любой момент.
В связи с этим возникает вопрос. Что неисправно и как избавиться от таких сбоев?
Избавиться от писка, т.е. режима работы с ошибками помогла перезагрузка ИБП. Но спустя 4-5 часов после перезагрузки ситуация повторилась один в один. Опять перезагрузили, сейчас работает уже 20 часов нормально, но ситуация видится так, что может повториться в любой момент.
В связи с этим возникает вопрос. Что неисправно и как избавиться от таких сбоев?