Subject : Re: Не включается ИПБ
Topic type : Сообщение
Queued : Да
Message :
см ответ ***
MegaVision LT 1000 питает только котел, потребляемая мощность которого
(котла) 120Вт. При пропадании во входной сети электричества инвертор иногда НЕ переходит на батареи ( в автономный режим), а просто выключается, как и все оборудование в доме, и приходится включать ИПБ вручную с помощью кнопок управления.
*** это значит ИБП неисправен. Если вы точно уверены что все остальное в норме( подключения, АКБ, уровень нагр.) cдавайте ИБП в ремонт.
В других случаях при пропадании электричества ИПБ переходит в автономный режим без проблем.
***
Ещё раз подтверждаю что ИБП (если всё остальное в норме и АКБ не разряжены полностью) всегда без исключений должен перех. в автон. режим (и обратно) без проблем и без постор. вмешательства.
__Может эти ваши «иногда НЕ переходит» соответствуют моментам когда АКБ разряжены? Если АКБ полностью разряжены то инвертор и должен отключаться в батарейном режиме. Время заряда АКБ 60-100Ач 8-12 часов. __Проверьте что точно больше ничего не подкл. к ИБП например холодильник, циркуляц. насосы и т.п.. Проверьте показания загрузки на экране.
Котел оборудован комнатным контроллером ( при достижении определенной температуры в помещении котел выключается).
***это(логика поведения котла) с точки зрения ИБП безразлично (ну только время автономии конечно от величины нагр. зависит)
Может быть при отсутствии нагрузки инвертор и не переходит в автономный режим?
*** Логика работы ИБП не зависит от того какая нагрузка 0% 50% или 90%. (только время автономии зависит)
При имитации аварии в автономный режим переходит без проблем и с нагрузкой и без нагрузки.
Инвертор в автономном режиме (только от батарей) проработал 4 часа ( с отключенным контроллером), запас заряда батарей на табло прибора составлял 25% после 4 часов работы, но инвертор включал принудительно с помощью кнопок управления, сам ИПБ не переключился в автономный режим.
На табло никаких неисправностей не высвечивается.
*** Вы пишете «при имитации аварии (тоесть намеренно отключили вх. сеть)» ...всё работает «без проблем», и тут вдруг «но инвертор включал принудительно ИБП не перекл в авт реж.». ИБП не переключился в бат режим тоесть обесточил выход = это и называется- система не работает.
Вот как должно быть –это называется «работает без проблем»: Зелёный светодиод горит, квадрат «inverter» горит, квадрат «LINE» горит, нагрузка питается ОК, теперь отрубили вх. сеть (имитируем что электрический столб упал) (не жмём никаких кнопок, ничего не делаем больше!), смотрим что зелёный светодиод горит, квадрат «inverter» горит, квадрат «LINE» погас, нагрузка питается ОК. Врубили вх. сеть –всё возвратилось в исходное состояние. В течение этой проверки нагр. питается бесперебойно беспрерывно.
Если у вас не так, в связи с повторной путаницей напишите телеф. на
adv@n-power.ru, или сами звоните 9561919 возможно по телефону удастся разобраться.