Не включается ИПБ

Валерий

Не включается ИПБ

Сообщение Валерий » 28 дек 2011, 11:15

ИПБ MEV-1000 LT после пропадания электричества самостоятельно НЕ переключается на батареи,только принудительно.Иногда переключался сам, а иногда, только вручную.Какой то закономерности выявить не могу.В чем может быть причина?
С наступающим Новым годом!
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Не включается ИПБ

Сообщение Service Dept. » 28 дек 2011, 19:49

MEV-1000 LT
Сообщение не очень понятно. Вот –обычно используемые названия:
Принудительный , через кнопки управления ИБП, переход на батареи (т.е. в автономный режим) – это когда ИБП работает в онлайн(=сетевом) режиме, входная сеть в норме и с помощью кнопок управления ИБП мы заставляем его перейти в автономный(=батарейный) режим. В ИБП MEV-1000 LT нет такой функции. Но есть похожая функция - это "тест"(кнопка тест) тоесть временный переход в батарейный режим с последующим возвратом в online режим.
Имитация авари во входной сети (принудительный перевод ИБП в автономный режим путем преднамеренного отключения входной сети)– это когда ИБП работает в онлайн режиме, входная сеть в норме, затем входную сеть отключаем (временно) фазным автоматом в питающем щите (или если нагрузка компьютерная то можно просто отключить кабель питания ИБП) и смотрим что ИБП нормально питает нагрузку в автономном режиме.
Подробно опишите пожалуйста послед. ваших действий.
Вообще ИБП должен постоянно находиться в работе и для нормальной работы в обоих режимах (сетевой и батарейный) никаких действий/переключений в ручную не требуется.

///////////////////////
Если под «принудительным перекл. на батареи» имелся ввиду запуск инвертора кнопкой ONOFF, то возможные причины проблемы:
- инвертор ранее отключился по перегрузке
- инвертор и не был включен (см инструкцию)
- инвертор сломан (если исправен то квадрат «инвертор» должен гореть на экране в обоих режимах)
- ИБП ранее долго находился в батарейном режиме (вх. сеть отсутствовала) и после критического разряда АКБ полностью отключился. Требует обычного запуска (кнопка ONOFF-cтарт инвертора).
- неисправные или истощённые батареи (проверить расчётное время автономии с пробной активной нагрузкой напр. лампа 100Вт или нагреватель 600Вт –расчёт: http://www.380v.ru/calc/)
Гость

Re: Не включается ИПБ

Сообщение Гость » 29 дек 2011, 15:40

MegaVision LT 1000 питает только котел, потребляемая мощность которого (котла) 120Вт. При пропадании во входной сети электричества инвертор иногда НЕ переходит на батареи ( в автономный режим), а просто выключается, как и все оборудование в доме, и приходится включать ИПБ вручную с помощью кнопок управления. В других случаях при пропадании электричества ИПБ переходит в автономный режим без проблем.
Котел оборудован комнатным контроллером ( при достижении определенной температуры в помещении котел выключается).
Может быть при отсутствии нагрузки инвертор и не переходит в автономный режим?
При имитации аварии в автономный режим переходит без проблем и с нагрузкой и без нагрузки.
Инвертор в автономном режиме (только от батарей) проработал 4 часа ( с отключенным контроллером), запас заряда батарей на табло прибора составлял 25% после 4 часов работы, но инвертор включал принудительно с помощью кнопок управления, сам ИПБ не переключился в автономный режим.
На табло никаких неисправностей не высвечивается.
С уважением, Валерий.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Не включается ИПБ

Сообщение Service Dept. » 29 дек 2011, 21:06

Subject : Re: Не включается ИПБ
Topic type : Сообщение
Queued : Да
Message :
см ответ ***
MegaVision LT 1000 питает только котел, потребляемая мощность которого
(котла) 120Вт. При пропадании во входной сети электричества инвертор иногда НЕ переходит на батареи ( в автономный режим), а просто выключается, как и все оборудование в доме, и приходится включать ИПБ вручную с помощью кнопок управления.
*** это значит ИБП неисправен. Если вы точно уверены что все остальное в норме( подключения, АКБ, уровень нагр.) cдавайте ИБП в ремонт.


В других случаях при пропадании электричества ИПБ переходит в автономный режим без проблем.
***
Ещё раз подтверждаю что ИБП (если всё остальное в норме и АКБ не разряжены полностью) всегда без исключений должен перех. в автон. режим (и обратно) без проблем и без постор. вмешательства.
__Может эти ваши «иногда НЕ переходит» соответствуют моментам когда АКБ разряжены? Если АКБ полностью разряжены то инвертор и должен отключаться в батарейном режиме. Время заряда АКБ 60-100Ач 8-12 часов. __Проверьте что точно больше ничего не подкл. к ИБП например холодильник, циркуляц. насосы и т.п.. Проверьте показания загрузки на экране.

Котел оборудован комнатным контроллером ( при достижении определенной температуры в помещении котел выключается).
***это(логика поведения котла) с точки зрения ИБП безразлично (ну только время автономии конечно от величины нагр. зависит)


Может быть при отсутствии нагрузки инвертор и не переходит в автономный режим?
*** Логика работы ИБП не зависит от того какая нагрузка 0% 50% или 90%. (только время автономии зависит)


При имитации аварии в автономный режим переходит без проблем и с нагрузкой и без нагрузки.
Инвертор в автономном режиме (только от батарей) проработал 4 часа ( с отключенным контроллером), запас заряда батарей на табло прибора составлял 25% после 4 часов работы, но инвертор включал принудительно с помощью кнопок управления, сам ИПБ не переключился в автономный режим.
На табло никаких неисправностей не высвечивается.
*** Вы пишете «при имитации аварии (тоесть намеренно отключили вх. сеть)» ...всё работает «без проблем», и тут вдруг «но инвертор включал принудительно ИБП не перекл в авт реж.». ИБП не переключился в бат режим тоесть обесточил выход = это и называется- система не работает.
Вот как должно быть –это называется «работает без проблем»: Зелёный светодиод горит, квадрат «inverter» горит, квадрат «LINE» горит, нагрузка питается ОК, теперь отрубили вх. сеть (имитируем что электрический столб упал) (не жмём никаких кнопок, ничего не делаем больше!), смотрим что зелёный светодиод горит, квадрат «inverter» горит, квадрат «LINE» погас, нагрузка питается ОК. Врубили вх. сеть –всё возвратилось в исходное состояние. В течение этой проверки нагр. питается бесперебойно беспрерывно.
Если у вас не так, в связи с повторной путаницей напишите телеф. на adv@n-power.ru, или сами звоните 9561919 возможно по телефону удастся разобраться.
direktor13
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 18:45

Re: Не включается ИПБ

Сообщение direktor13 » 18 янв 2012, 18:48

Как же все сложно, нельзя ли чуть по деревенски объяснить...? http://bisik.ru
Жизнь прекрасна, когда все хорошо! http://bisik.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Не включается ИПБ

Сообщение Service Dept. » 20 янв 2012, 22:06

Если сбой повторяется значит ИБП неисправен. Если вы точно уверены что все остальное в норме (подключения, АКБ, уровень нагрузки) cдавайте ИБП в ремонт.
Suksamran
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 20:00
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: Не включается ИПБ

Сообщение Suksamran » 22 июл 2012, 20:02

а на ИБП может выйти из строя только аккумулятор? и можно ли его отдельно менять?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Не включается ИПБ

Сообщение Service Dept. » 30 июл 2012, 15:51

да

Вернуться в «Mega-Vision»