MEV-2000

barmaley
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 дек 2011, 07:45

MEV-2000

Сообщение barmaley » 20 дек 2011, 07:54

Оставили MEV-2000 с подключенным к нему компом и отключили электричество на ночь,утром он не включился,при работе только от батарей выдает на выходе нормальное напряжение,цепляли комп,как только подключаем 220 на вход появляется ошибка 04 и пищит.
Service Dept.
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: MEV-2000

Сообщение Service Dept. » 21 дек 2011, 19:54

MEV-2000 с подключенным к нему компом
Ошибка 04 –обычно неисправен инвертор, но если инвертор нормально работает в батарейном режиме а в сетевом не работает, то м.б. неисправен выпрямитель или ЗУ или перегрузка. Если прямоугольник «inverter» гаснет в сетевом режиме (при отсутствии перегрузки) и ИБП переходит на байпас или обесточивает выход – ИБП неисправен - сдавать в ремонт.

Вернуться в «Mega-Vision»