Страница 1 из 1

N-power MEV-1000LN warning

Добавлено: 04 июл 2011, 13:17
grafm
Здравствуйте.
После скачка напряжения на ИБП загорелся центральный (желтый - warning) светодиод. Выходное напряжение отсутствует фактически и на табло отображается - Output 0v. Мигает индикатор BATTERY. Горит постоянно только LINE. Перезапуск не помогает. При подключении в сеть включается подсветка, табло, кулер. Входное напряжение, частоту и t показывает. Напряжение внешних аккумуляторов около 39 В - заряд вроде держат. Отработал около полугода. В чем может быть проблема.

Re: N-power MEV-1000LN warning

Добавлено: 06 июл 2011, 21:10
Service Dept.
MEV-1000LT
Отключите/подключите сеть и АКБ. Теперь надо на 3 секунды нажать кнопку ON для запуска инвертора, только после этого ИБП переходит в рабочий режим (в процессе теста временно зажжется знак BYPASS) - загорается зелёный светодиод и квадрат INV и появляется вых. напр. Напряжение АКБ при заряженных батареях должно быть около 41,5В.
Если вы действительно запускали инвертор но он не стартует, уберите из ИБП все нагруз. кабели, перезапустите опять – если инвертор не запускается –ИБП неисправен- обращайтесь в серв. центр.

Re: N-power MEV-1000LN warning

Добавлено: 08 июл 2012, 11:52
Илья
Похожая ситуация, только после перезагрузки ИБП горит "FAULT" и на экране горит "30"
Что это? может код ошибки?

Re: N-power MEV-1000LN warning

Добавлено: 16 июл 2012, 10:57
Service Dept.
MEV1LT LCD code 30:
BUS Voltage Failure

Re: N-power MEV-1000LN warning

Добавлено: 19 апр 2013, 15:01
Гость
Подскажите пожалуйста MEV1LT LCD code 04 что значит ?

Re: N-power MEV-1000LN warning

Добавлено: 19 апр 2013, 17:15
Service Dept.
MEV1LT LCD code 04:
AC mode / INVERTER failure

Re: N-power MEV-1000LN warning

Добавлено: 19 авг 2013, 11:17
андрей
Подскажите что означает код ошибки 25?

Re: N-power MEV-1000LN warning

Добавлено: 20 авг 2013, 20:40
Service Dept.
05,25,15 _ AC MODE/BUS Voltage Failure
30,31,32 _BY PASS MODE/BUS Voltage Failure

Re: N-power MEV-1000LN warning

Добавлено: 20 янв 2022, 00:37
Dmitriy
Здравствуйте. Достался горелый ибп. После замены выбитых транзисторов, диодов, резисторов в обвязке и sg3525 при запуске от батарей после зажатия кнопки делает попытки запустить инвертор, но в какой-то момент щелкает реле и выпадает в fault 08. Кодов ошибок нигде не смог найти. Можете подсказать?

Re: N-power MEV-1000LN warning

Добавлено: 24 янв 2022, 12:23
Service Dept.
MEV-1000LT
08 fault code - inverter failure (DC mode)