К ИБП N-Power Mega-Vision 1000LT, на время ремонта стабилиза

Валерий

К ИБП N-Power Mega-Vision 1000LT, на время ремонта стабилиза

Сообщение Валерий » 19 янв 2011, 16:08

К ИБП N-Power Mega-Vision 1000LT, на время ремонта стабилизатора, кроме котла ( 130 вт)
подключил холодильник ( 326 кВт в год, А+). Во время включения холодильника ИБП переходит в режим бай пас на несколько секунд, затем работа стабилизируется-на табло 50 % загрузки - 500вт. Понимаю что плохо, но такая работа временная, до возвращения из ремонта стабилизатора. Не опасно ли это для прибора - ИБП.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: К ИБП N-Power Mega-Vision 1000LT, на время ремонта стаби

Сообщение Service Dept. » 19 янв 2011, 19:07

На форуме сайта 380v.ru размещено новое сообщение.
Автор: Валерий
e-Mail:
Сообщение: К ИБП N-Power Mega-Vision 1000LT, на время ремонта стабилизатора, кроме котла ( 130 вт) подключил холодильник ( 326 кВт в год, А+). Во время включения холодильника ИБП переходит в режим бай пас на несколько секунд, затем работа стабилизируется-на табло 50 % загрузки - 500вт. Понимаю что плохо, но такая работа временная, до возвращения из ремонта стабилизатора. Не опасно ли это для прибора - ИБП.
****
ИБП Mega-Vision 1000LT: [50% загрузки ИБП это 350Вт (см. тех. данные)]. Холодильник имеет большой пусковой ток. Если он не учтён при расчёте мощности ИБП, то для ИБП это опасно. Может сгореть. [Причём пусковые токи(мощности) кратковременные и поэтому их нельзя оценить/измерить на экране ИБП или обычным тестером/токовыми клещами. Пусковой ток измеряется анализатором сети]. Пример:
Сообщение 23 марта 2010: Приобрел бесперебойник серии Mega Vision 3000LT с аккумуляторами на 1 час работы. Были проведены соответствующие расчеты и ИБП подобран правильно на необходимую полную нагрузку с учетом всех пиков токов и напряжений. Все правильно включил. При пропадании в сети ИБП работал только на 50% от расчетной нагрузки (выключен холодильник). При включении холодильника ИБП сгорел. Вопрос: почему? При включении холодильника аккумуляторы были полностью заряжены, мощность нагрузки составляла именно ту, на которую производился расчет ИБП.
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMod ... nThemeId=0
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMod ... sageId=829

Вернуться в «Mega-Vision»