Сообщение Виктор Владимирович » 23 мар 2010, 12:53

Приобрел бесперебойник серии Mega Vision 3000LT с аккумуляторами на 1 час работы. Были проведены соответствующие расчеты и ИБП подобран правильно на необходимую полную нагрузку с учетом всех пиков токов и напряжений. Все правильно включил. При пропадании в сети ИБП работал только на 50% от расчетной нагрузки (выключен холодильник). При включении холодильника ИБП сгорел. Вопрос: почему? При включении холодильника аккумуляторы были полностью заряжены, мощность нагрузки составляла именно ту, на которую производился расчет ИБП.
viktor©ttc.net.ua
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Приобрел бесперебойник серии Mega Vision 3000LT с аккуму

Сообщение Service Dept. » 23 мар 2010, 18:14

***
Возможные причины аварии:
1 Если действительно паспортные мощности (включая импульсные/пусковые мощности) нагрузок в сумме~=50%, (тоесть 1,5kVA/1,05kW для ИБП Mega-Vision 3kVA/2,1kW LT), то холодильник может вызвать перегрузку и аварию: Пример: холодильник Gorenje K 337/2 CELB (2 компр., Pср.=442кВт*ч/год~=50Вт)
Компрессор 1: DANFOSS TLX4KK- Пусковой ток 5,1 А, номин. ток в рабочем режиме около 0,16 А
Компрессор 2: DANFOSS TLX7KK- Пусковой ток 6,6 А, номин. ток в рабочем режиме около 0,3 А
При первоначальном включении в сеть оба компрессора пускаются одновременно.
Макс пусковой ток: 5.1 + 6,6 = 11,7 Ампер, пусковая мощность 11,7А * 220В = 2574Вт. Загрузка ИБП 3624Вт, перегрузка 172%.
http://de.refrignet.danfoss.com/Technic ... 52d202.pdf
http://www.holodilnik.info/forum/f1-hol ... kovoi-tok/
2 На многих устройствах не указан пусковой ток хотя он есть, например ЭЛТ-мониторы, лазерные принтеры, газоразрядные лампы и др., но при расчёте необходимо его учитывать.
3 Среднее потребление БП ПК (отображаемое на экране ИБП и в мониторинге) может быть меньше номинального (<50%Pном.), но при расчёте необходимо использовать номинальное паспортное значение (например 850W для БП Antec TruePower Quattro 850).