Приобрел ИБП Mega-Vision 1000LT. Все работат с внешними акку

Виктор

Приобрел ИБП Mega-Vision 1000LT. Все работат с внешними акку

Сообщение Виктор » 08 ноя 2009, 20:07

Приобрел ИБП Mega-Vision 1000LT. Все работат с внешними аккумуляторами на реальную нагрузку как надо, но на дисплее при контроле потребления мощьности и ВА показыват ноль. В чем дело? И еще- показание температуры все время 39-40градусов.Это температура где?
santafe13©rambler.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Приобрел ИБП Mega-Vision 1000LT. Все работат с внешними

Сообщение Service Dept. » 27 ноя 2009, 19:11

***
1
Это не прецизионный измерительный прибор – при малой нагрузке может быть ноль (показания на экране ИБП) – измерьте ток (мощность) нагрузки токовыми клещами – если у вас сильное расхождение в результатах, то сообщите обе цифры (клещи и экран).
2 На экране – температура внутри корпуса ИБП.
ответ и описание на русском языке для Meg-Vis 1000LT так же переслано 161109
[Приобрел ИБП Mega-Vision 1000LT. Все работат с внешними аккумуляторами на реальную нагрузку как надо, но на дисплее при контроле потребления мощьности и ВА показыват ноль. В чем дело? И еще- показание температуры все время 39-40градусов.Это температура где?
где приобрести описание на русском языке для Meg-Vis 1000LT.
Спасибо]

Вернуться в «Mega-Vision»