Страница 1 из 1

MEV-6000 RMLT ошибка 89

Добавлено: 25 окт 2023, 01:21
den4ikmega
MEV-6000 RMLT длительное время (несколько лет) использовался как стабилизатор, постоянно включенный в сеть. Недавно после отключения сети не запустился - высохли батареи. После замены батарей при включении пищит и пишет ошибку 89, после нескольких секунд выключается. В мануале не нашел такого кода ошибки

Re: MEV-6000 RMLT ошибка 89

Добавлено: 25 окт 2023, 18:54
den4ikmega
В общем 89 ошибка - низкое напряжение батарей видимо
Пробило один диод шоттки на плате управления, контроллер видел 33в на аккумуляторах вместо 260в
После замены диода всё работает