mev-1000LT как стабилизатор

Сергей
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 апр 2021, 14:28

mev-1000LT как стабилизатор

Сообщение Сергей » 26 апр 2021, 14:32

Добрый день! Достался mev-1000LT без аккумуляторов. Можно ли его использовать без аккумуляторов в качестве стабилизатора напряжения для настенного газового котла?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: mev-1000LT как стабилизатор

Сообщение Service Dept. » 26 апр 2021, 16:45

mev-1000LT как стабилизатор
сообщение Сергей » 26 апр 2021, 14:32
Добрый день! Достался mev-1000LT без аккумуляторов. Можно ли его использовать без аккумуляторов в качестве стабилизатора напряжения для настенного газового котла?
***
--общ. ответ--
1_ В инструкции есть предупреждение =ЗАПРЕТ эксплуатации ИБП (всех моделей включая LT) без батарей, -вот для mev-1000LT: "....7. Храните и используйте ИБП только в чистом и сухом помещении.
8. Эксплуатация ИБП без батарей запрещена..."

--подробно--
2_ Кратковременная работа ИБП в сетевом режиме с отключенными АКБ разрешается например для замены АКБ (MEV 1000LT поддерживает горячую замену АКБ).
Ну и средне-длительная работа без АКБ разрешена: ИБП не требует постоянного слежения человеком (хотя и это, и удаленное мониторинговое слежение приветствуется) и ставятся в т.ч. на удалённых объектах например: метеостанции, GSM вышки, с редким обслуживанием, и там всегда может случится что АКБ высохли а обслуживающего человека/замены АКБ пока нет (а высохшие АКБ и отсутствующие АКБ это одно и тоже по функциональности), то есть инженеры разработчики ИБП обязаны предусмотреть этот вариант дост. длительной работы ИБП без батарей/с высохшими АКБ, и эта работа предусмотрена разработчиком, и тем не менее это не отменяет заводской рекомендации не эксплуатировать длительно ИБП без АКБ и не отменяет требования срочной замены неисправных АКБ.
Вот минусы работы без АКБ:
-многие ИБП (и большинство поставок mev-1000LT) не имеют полного автостарта (при исправных АКБ если автономия исчерпана и ибп корректно автоотключился, то тогда есть автостарт после восстановления сети; а вот если некорректно без АКБ потух или вручную выключен был,то тогда нет автостарта инвертора при появлении сети)
поэтому после провала и восстановления сети перейдут на байпас или отрубят выход (большинство поставок mev-1000LT) и потребуют старта кнопками для перехода в Online режим.
-если АКБ нет, то в момент отруба сети, напряжение питания ЦП и цепей управления падает слишком резко (особенно при большой нагрузке), что повышает риск аварий, и риск некорректных отключений с записью ошибок.
-многие ИБП или постоянно будут пищать и давать ошибку "нет АКБ" или вообще откажутся стартовать без АКБ(это не относится к MEV-1000LT).
-АКБ это мощный фильтр-буфер между входом и выходом ИБП. Если АКБ нет, то риск аварий помех сбоев растёт как при колебания вх. напряж. так и при колеб. нагрузки (только для ИБП без BAT DCDC CONVERTER // это не относится к MEV-1000LT)
- рекомендация инженеров разработчиков см П1 остаются в силе

3_всё что выше это официальная позиция, что особо важно для гарантийных ИБП. Что касается неофициальной информации/рекомендаций, за которые СЦ не несёт ответственности, то опыт некоторых пользователей показывает, что реально такая эксплуатация вполне безопасна, именно по моделям MV-1000-3000LT, MEV-1000-3000LT, PVB-1000-3000LT
__________
--всё что выше относится в целом и к другим моделям ИБП
--то же примерно:
[https://www.380v.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=1379&p=1885&hilit=стабилизатора#p1885]

Вернуться в «Mega-Vision»