цвет и полярность подключения АКБ

tramps
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 22:37

цвет и полярность подключения АКБ

Сообщение tramps » 14 фев 2015, 13:39

В комплекте с ИБП шел провод для подключения АКБ не стандартной расцветки. Коричневый, синий и желто-зеленый... Ж/З - ясно... заземление, а коричневый и синий? Будет ли стабилизатор работать без заземления ?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: цвет и полярность подключения АКБ

Сообщение Service Dept. » 16 фев 2015, 11:50

___
Стабилизатор и ИБП -это не одно и тоже.
Mega-Vision 1000LT:
Подключайте ИБП правильно - наличие надёжного заземления обязательно.
ИБП Mega-Vision 1000LT будет работать без заземления но вы снижаете безопасность -
--снижается безопасноость ИБП, нагр , окруж оборуд т.к. момехи пойдут от незаземлённого оборудования
--сниж. безопасность людей так как на корпусе опасный потенциал 110Вольт будет (так как земля/корпус это средняя точка вх/вых фильтров)
--также сработает датчик неправильной фазировки(ошибка во внешней проводки) (это только предупрежд//на работу не влияет)
(по проводам АКБ -" Коричневый - плюс, синий - минус. "-это правильно- см руководство пользователя: Батарейный стандартный кабель: красный(белый, коричневый)– плюс; чёрный(синий) – минус; жёлто-зелёный(если есть) -земля/корпус батарейного кабинета/стелажей если они есть, если нет то ни к чему не подключается/заизолировать.)