N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение Service Dept. » 17 фев 2020, 10:26

Mega-Vision MEV-1000 LT 8лет работы_произвольно звук. сигнал и жёлт светодиод
***
-старые (ресурс выработан) или неисправные АКБ_проверить заменить
-неисправно ЗУ _проверить что при отключенных АКБ напр. ЗУ около 41Vdc, открыть осмотреть что нет горелых и поврежд элементов
-грязь _чистить компрессором
-вентиляторы вышли из строя/на пороге выхода из строя _заменить
-кракие проблемы которые ибп видит а вы не замечаете (завыш темпер в помещении, краткие перегрузки, краткие колебания в сети и тп.)_проверять приборами,проверять в др. обстановке (др. сеть и тд.), проверять без нагрузки, сдавайте на проверку в СЦ
-неисправен_ открыть осмотреть что нет горелых и поврежд элементов, в ремонт


вот ещё похожий ответ -сюда подходит:
____
[Mega-Vision MEV-1000 LT]
вероятно АКБ вышли из строя
-поставьте родной мониторинг, включите и проверьте оба журнала истории
-открыть, чистить компрессором, осмотреть визуально нет ли поврежд/разруш/треснувш/вздувш. элементов
-проверить/заменить АКБ, вентиляторы
-проверить парам окр среды
-проверить /перемерять, пересчитать нагрузку
exp61
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 07:53

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение exp61 » 17 фев 2020, 19:55

Спс. Ясненько.
tramps
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 22:37

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение tramps » 01 апр 2020, 14:23

tramps писал(а):Добрый день. ИБП вено служил почти три года. Но сейчас появились некоторые глюки. Время от времени включается желтый светодиод и начинается частый писк, который продолжается 1-2 минуты. Питание на котел не прерывается. Затем все возвращается в нормальный режим. На индикаторе вроде как бы все без изменений. В чем может быть проблема?



Замена батарей на новые не помогла.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение Service Dept. » 01 апр 2020, 15:22

*****
N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ
MEV1000LTj.JPG (71.34 КБ) 4635 просмотров

1 Вы же (если см. сообщ. выше) год назад меняли АКБ, что они год нормально проработали?
2 Когда (дата) и какие АКБ (тип марка ёмкость количество) вы поставили?
3 Рекомендации -см. выше сообщение 17 фев 2020, 10:26 -к вам тоже относятся
Если все эти проверки (в т.ч. главные проверки -грязь, ЗУ, вентиляторы, нагр.) не помогли -в ремонт.
alexchuk
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 мар 2021, 13:03

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение alexchuk » 09 мар 2021, 13:16

В инструкции к Mega-Vision 1000LT нет указания о рекомендованных емкостях АКБ. Указан максимальный зарядный ток 7А. Сейчас у меня аппарат нагружен на три АКБ по 9Ач. Работает около полугода. Хочу батареи заменить на более емкие (типа AGM по 70Ач).
1) Является ли использование батарей от бытовых УПСов по 7-9Ач нарушением требований эксплуатации аппарата?
2) Что нужно сделать в аппарате при замене батарей на более емкие? Каким образом меняется ток заряда?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение Service Dept. » 10 мар 2021, 14:27

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ
Сообщение alexchuk » 09 мар 2021, 13:16
В инструкции к Mega-Vision 1000LT нет указания о рекомендованных емкостях АКБ. Указан максимальный зарядный ток 7А. Сейчас у меня аппарат нагружен на три АКБ по 9Ач. Работает около полугода. Хочу батареи заменить на более емкие (типа AGM по 70Ач).
1) Является ли использование батарей от бытовых УПСов по 7-9Ач нарушением требований эксплуатации аппарата?
2) Что нужно сделать в аппарате при замене батарей на более емкие? Каким образом меняется ток заряда?

____________
Mega-Vision 1000LT
0) наверное старая инструкция у вас. Вот в инструкции (V17 - 07 2013 страница 8) все указано:
MegaV-1000 1 кВА ⁄ 0.7 кВт _Дополнительное зарядное устройство (для моделей LT) 7 A встроенное
“LT” индекс: модель с увеличенным временем автономной работы (Long backup time). ИБП данного типа включают мощное зарядное устройство и не имеют внутренних батарей. Используются с внешними батареями. Рекомендуемая ёмкость батарей – 100-200Ач. Допускается использование батарейного комплекта ёмкостью более 200Ач; время заряда при этом возрастает.
//////////////////////////
У вас ошибка -нельзя подключать к моделям LT (индекс LT/LongTime значит что ИБП содержит мощное ЗУ и предначен для внешних АКб большой ёмкости) АКБ малой ёмкости.

Mega-Vision 1000LT:
-оптимальные батареи это ёмкость которых равна ток ЗУ умножить на 10 тоесть 7А*10=>70Ач
(70Ач - номинал)
-допустимые макс АКБ 70-100-200Ач и выше
-минимальные рекомендуемые АКБ ~70/2=35Ач (тоесть 35-70Ач )
-предельный минимум при котором вероятно повреждение АКБ ~70/3~=23Ач ()
- всё что ниже 35-23Ампер*часов:
Это частая ошибка -на модели LT с зар. током 7-10 Ампер ставят АКБ 7-12Ач. Это перезаряд 10 кратный - АКБ высыхают трескаются и тп.
2) Да, когда на Mega-Vision 1000LT с зар. током 7Ампер ставят АКБ 7-9Ач. - Это перезаряд ~10 кратный -это нарушением требований эксплуатации.
3) Ваш ИБП предназначен именно на 70Ач АКБ. Ничего делать не надо.
alexchuk
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 мар 2021, 13:03

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение alexchuk » 10 мар 2021, 14:32

Все ясно! Благодарю за ответ!

Вернуться в «Mega-Vision»