Замена батарей без выключения нагрузки. Возможно?

Serge
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 15:56

Замена батарей без выключения нагрузки. Возможно?

Сообщение Serge » 05 янв 2015, 16:09

Здравствуйте!

2 года эксплуатируется Mega-Vision 3000 LT с набором внешних батарей B.B.Battery BC100-12 100 Ah (8 шт).

Возникла необходимость замены батарей. При этом, крайне не желательно выключение нагрузки ИБП.

Есть опыт замены батарейной сборки на других ИБП, с переключением в Байпас вручную.
На данной модели такой возможности нет. :roll:

"Переживёт ли" данный ИБП отключение/подключение внешних батарей без выключения нагрузки?
Если да, то в каком порядке это выполнить - с минимальным риском отключения нагрузки?

Спасибо!
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Замена батарей без выключения нагрузки. Возможно?

Сообщение Service Dept. » 06 янв 2015, 15:50

Здравствуйте!
2 года эксплуатируется Mega-Vision 3000 LT с набором внешних батарей B.B.Battery BC100-12 100 Ah (8 шт).
Возникла необходимость замены батарей. При этом, крайне не желательно выключение нагрузки ИБП.
Есть опыт замены батарейной сборки на других ИБП, с переключением в Байпас вручную.
На данной модели такой возможности нет. :roll:
"Переживёт ли" данный ИБП отключение/подключение внешних батарей без выключения нагрузки?
Если да, то в каком порядке это выполнить - с минимальным риском отключения нагрузки?
Спасибо!
________________
Обычные AGM АКБ должны служить более 2 лет при правильной эксплуатации [http://www.bb-battery.ru/upload/iblock/3bd/BC100-12.pdf - см в этом файле график -> срок cлужбы от темпер. сильно зависит, если хотите норм службы АКБ 3-6лет то темпер экспл должна быть не более 20-25С]. .
В инструкции есть предупреждение =ЗАПРЕТ эксплуатации ИБП (всех моделей включая LT) без батарей=
Это запрет ДЛИТЕЛЬНОЙ эксплуатации без АКБ "в режиме стабилизатора" -это не рекомендуется/запрещено заводом.

КРАТКОВРЕМЕННАЯ работа ИБП в сетевом режиме с отключенными АКБ разрешается например как в вашем случае для замены АКБ. Тоесть MEV LT поддерживает горячую замену АКБ.
Что касается перехода на внутр байпас ИБП то в этом ИБП нет рубильника Ручного Байпаса а при откл инвертора кнопками Байпас не активируется (во многих версиях прошивок). Кроме того это бессмысленно тк если сеть пропадёт в процессе замены АКБ(линия АКБ отключена) то нагрузка обесточится независимо от того на Байпасе вы или в Online режиме.
Когда хотят убрать такую опасность (провал сети в момент замены АКБ) то ставят систему N+1. Или несколько ветвей АКБ в параллель.[]
Замена производится как обычно:
-отсоединяем бат. разъём от ИБП (ИБП работает на нагр в сетевом режиме)
- пересобираем бат кабинет -см инструкцию
- проверяем напр и полярность и после этого подключаем обратно бат кабель в бат разъём ИБП.
Переживёт или нет -зависит от состояния ИБП -если забит грязью и/или высохли вентиляторы то риск есть независимо от режима работы -надо выбирать время которое позволяет ваша критичная нагрузка -отключать ИБП(и нагрузку) и чистить его. (состояние ИБП, вх сеть, нагрузка, окруж. среда - должны быть в норме.)
Замечание1
Перед заменой проверьте что зу исправно - на экране ИБП должно быть напр бат линии около 110VDC(также мерять тестером).
Замечание2
ИБП может работать и при отсутствии человека, при этом возможно что срок АКБ исчерпан и они выходят из строя (случай высохших АКБ неотличим от случая отсутствующих АКБ). Это нормальная возможная ситуация и ИБП не сломается при этом (пока ждёт новых АКБ). Но специально вводить его в этот режим на длительное время не рекомендуется.
Замечание3
Например ещё проблема может быть -кто то в ПО мониторинга ввёл тест АКБ или ИБП по расписанию. И вот у вас если он протестируется (Тот же случай --если есть SNMP адаптер и кто то может удалённо сделать тест.
) в момент пока меняете АКБ то нагрузка м.б. обесточена.
Serge
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 15:56

Re: Замена батарей без выключения нагрузки. Возможно?

Сообщение Serge » 21 янв 2015, 15:05

Похоже, в нашем случае батареи были "убиты" жестоким блэкаутом по питанию на 8 дней.
То есть батарейная сборка тянула нагрузку до её аварийного отключения.
Тогда на город не осталось ни одной "живой" ЛЭП (г.Славянск, август-2014).

Огромное спасибо Вам за исчерпывающий ответ! :D

Вернуться в «Mega-Vision»