Grand-Vision 1 и 3 кВа
Добавлено: 06 фев 2014, 16:16
Valerian71
Будьте добры, сообщите мощность или силу тока холостого хода от сети при отключенной батарее, и от батареи при отсутствии сети для новых ИБП Grand-Vision RM LT модели 1 и 3 кВа. Спасибо
Re: Grand-Vision 1 и 3 кВа
Добавлено: 17 фев 2014, 14:33
Service Dept.
Будьте добры, сообщите мощность или силу тока холостого хода от сети при отключенной батарее, и от батареи при отсутствии сети для новых ИБП Grand-Vision RM LT модели 1 и 3 кВа. Спасибо
_
Мощность потребляемая On-Line ИБП 1-3kVA (LT) /примерная оценка/
-ХХ_cетевой режим /АКБ заряжены/ - до~5% от Pном. (пример для 3kVA_обычно S~=150A P~=90..100W. Макс. до 5-8%Pном.)
-ХХ_сетевой режим /АКБ на заряде/ - то же + мощность ЗУ (пример для 3kVA_ ~=650W)
-ХХ_бат. режим - до~4...5% от Pном. (пример для 3kVA_ около 80-100Вт )