см ответ ниже ***
ИБП Smart Vision Prime 1000
***Сообщите типы названия мощности нагрузок. Если вы точно не сказали типы мощности нагрузок вообще невозможно сказать что то точно про поведение вашего ИБП
Возможно, что я не могу точно замерить напряжение (хотя 220 V прибор показывает правильно ),
***Напр. в городской сети (или на выходе интерактивного ИБП в сетевом режиме) любой простой тестер показывает правильно т.к. там обычная синусоида –см предыд. ответ.
Аппроксимированная синусоида появляется на выходе ИБП только в батар. режиме.
но тогда объясните, почему при переходе в автономный режим отключается монитор?! Правда, системный блок продолжает работать, но видимо у него диапазон допустимого входного напряжения больше?
***
-- проблемы изза перегрузки ИБП –пример неправильно расчета см привяз файл. //
viewtopic.php?f=8&t=175&p=395&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%2A#p395 //
-- ИБП этого типа (линейно-интерактивные) имеют время переключения 4мс тоесть при переходе сетевой режим ->батар. режим и обратно на это время пропадает напр. на выходе ИБП Все типы /за редким исключением/ блоков питания компьютеров и мониторов безаварийно выдерживают этот провал (и даже большие провалы) т.к. в них на выходе выпрямителя есть энергозапасающие конденсаторы. Возможно у вас какойто монитор который требует нулевого времени переключения(т.е. online ИБП) + или этот эффект (чувствительность к 4мс провалу) порождается перегрузкой (неправильный расчет нагрузки ИБП)
Что-то мне интуитивно подсказывает, что в ИБП не срабатывает схема подстройки напряжения - в описании ясно сказано, что система AVR либо добавляет 22% от номинала 220 В, либо снимает 27% от номинала. Вот и получается: 220-27%=160 В ...
***
--что касается откл. монитора то это происходит в момент перехода сеть-акб когда AVR(стабилизирующий автотрансформатор) не работает
--что касается 160Вольт то вы сами сообщили что в сетевом режиме (только в этом режиме и работает AVR) у вас 220В меряется нормально а проблемные 160Вольт появляются только в батар. режиме значит это проблема тестера.
******
Если у вас нет TRMS тестера или осциллограф можете можете принести ИБП для измерений в серв. центр. Если есть сомнения по AVR (!это стабилизатор сетевого напряжения-он работает только в сетевом режиме!) – можете сами проверить его работу/характеристики (с помощью ЛАТРА) или принести ИБП для измерений/проверки в серв. центр. Кривая AVR измеренная независимым серв. центром привязана (одинаковая для всех Smart Vision Prime) –внимание –это примерные данные, например во всех последних версиях номинальное напр. не 230Вольт а 220Вольт тоесть кривую надо сдвинуть вниз на 10Вольт.