Здравствуйте . От больших перепадов напряжения "крякнул" SVP

Вячеслав

Здравствуйте . От больших перепадов напряжения "крякнул" SVP

Сообщение Вячеслав » 23 янв 2009, 23:36

Здравствуйте . От больших перепадов напряжения "крякнул" SVP 625 , меняли сгоревшие силовые транзисторы - безрезультатно . Где-нибудь можно найти принципиальную схему ?
vyach-76©mail.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Здравствуйте . От больших перепадов напряжения "крякнул"

Сообщение Service Dept. » 15 сен 2009, 18:17

Распространение схем ограничено. Замените Q4,5,6,7(irf3710); R35,36,39,40 (10 Ом); U3(uln2003). Прозвоните тестером все диоды и транзисторы на плате. Сеть не подключать. Отключите провода от клемм P1,P2 платы. Включите ибп. Проверьте осциллографом что сигнал (затвор-исток, для Q4,5,6,7) есть – узкие прямоугольники 50Гц/12В. Если нет –неисправен ЦП или U4. Если все в норме – подключите провода к P1,P2. Пробный запуск только с электронным предохранителем в бат. цепи. Если нет то обычный слабый предохр..