________________________________-
PowerVision (THD) 3/1
схема комплектного кабеля ИБП (см выше) правильная.
В инструкции указаны были TXRX на стороне ПК.
По измерению ёмкости АКБ В СЕТЕВОМ РЕЖИМЕ(СЕТЬ В НОРМЕ):
В этом ИБП ни через кнопки панели управления ни через ПО теста АКБ нет. Рекомендуется реальный тест ручной - откл вх автомата(имитация аварии о вх сети). Для оценки вашей ёмкости (при тесте управляемом или ручном) используйте кривые разряда АКБ - см например тут -
http://www.380v.ru/calc/. Также (точность определяется прибором) можно оценить ёмк прибором-Пример приборов - Кулон 12М, вилка SKAT T AUTO/Skat-UTTV , вилка НВ-01(orionspb.ru), BOLK 105и др.
По дизайну дисплея и набору функций ->>сервисный центр не разрабатывает дизайн, менеджеры определяют дизайн и набор функций/опций ИБП-обращайтесь пожалуйста в отдел продаж. (Это форум техподдержки - СЦ занимается ремонтом и установкой)
_Нет связи между ТХ (в тч надёжность) с внешним дизайном ИБП.
_Сайт содержит подробную информацию об ИБП включая инструкцию в общем доступе. Зачем преобретать ИБП если не подходит?
По прогр обеспеч.:
- Не нашёл в вашем сообщении какая у вас операционная система -?
UPSilon2000 работает с этим ИБП //
// проверьте на другом ПК //уберите все ПО и антивирнусы которые могут закрыть ПО или доступ к компорту//проверьте что порт пк рабочий с помощью постороннего ИБП. Вы выбрали протокол и порт правильно? Проверьте именно Com1 Com2. (Так же проверялась работа с переходниками USB->RS232 -в норме.) Если не работает _сдавайте в ремонт.
__________________
///дополнение 29.02.16г.:
По вашему вопросу с завода сообщили что функцию (функция тестирования ИБП/АКБ через кнопки/ПО) добавить нельзя т.к. разработка этого ИБП прекращена /ИБП снят с производства.
Рекомендуется реальный тест ручной автономной работы ИБП/АКБ---> откл вх автомата(имитация аварии о вх сети).
Функциональная замена ИБП PowerVision Black(THD) 3/1 ----> новая версия PowerVision Black 1/1 но в исполнении "3фазы вход/1фаза выход".