Добрый день ! У меня ибп Power Vision 6 kVa однофазный. Зап

Олег

Добрый день ! У меня ибп Power Vision 6 kVa однофазный. Зап

Сообщение Олег » 23 мар 2010, 14:31

Добрый день ! У меня ибп Power Vision 6 kVa однофазный.
Запускаю ибп и на дисплее выскакивает Protected Record PusH V For MORE. и все больше ничего не меняется .Подскажите пожайлуста что мне делать .может есть кнопка полного сброса .
Заранее благодарен.
7870888©list.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Добрый день ! У меня ибп Power Vision 6 kVa однофазный.

Сообщение Service Dept. » 23 мар 2010, 18:34

Сообщите серийный номер ИБП.
Если кнопки работают – выберите в меню *control* CLEAR LOG.
Проверьте что Земля надёжная на входе, нейтраль глухозаземлённая. Перезапустите ИБП (с полным отключением). Если на экране тоже сообщение, то: [правильный экран - время/дата]
Если ИБП гарантийный – в ремонт.
Если ИБП не гарантийный – в ремонт или предвар. проверка: отключите ИБП полностью, для проверки отключите плату интерфейса (полностью отключить /с обоих сторон/ кабель идущий к плате ПК-интерфейса/RS232/).