Страница 1 из 1

ИБП Power vision 6kvaLT. Не идет заряд на АКБ. при включении

Добавлено: 19 сен 2009, 07:16
николай
ИБП Power vision 6kvaLT. Не идет заряд на АКБ. при включении от сети говорит, что на ИБП короткое замыкание. При холодном старте стартует штатно. затем переходит на сеть без проблем. после система диагностики ошибок не выдает. Программно (с панели) АКБ отключаются, но при попытке их включить снова выводится сообщение, что это сделать невозможно. приходится ИБП перезапускать вручную. АКБ используем 16 шт по 17 А/ч (как по инструкции). может быть сгорел какой-либо внутренний предохранитель, подающий питание на зарадное устройство
sid-nik©mail.ru

Re: ИБП Power vision 6kvaLT. Не идет заряд на АКБ. при включ

Добавлено: 23 сен 2009, 11:13
Service Dept.
Если " затем переходит на сеть без проблем " а напряжение батарей (на экране) не поднимается до примерно 220В (220VDC) – неисправны зар. устр.. Возможно предохр. но не обязательно. Возможно не только З.У.