Сообщение Николай » 08 сен 2009, 01:50

Можно ли ИБП power-vision 6KVA lt включать в сеть U~220V (межфазовое) с изолированной нейтралью?
sid-nik©mail.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Можно ли ИБП power-vision 6KVA lt включать в сеть U~220V

Сообщение Service Dept. » 15 сен 2009, 18:23

Можно ИБП power-vision 6KVA lt включать в сеть если между вх клеммами (вх.нейтраль и вх.фаза) 220VAC RMS 50Hz
Если ЗЕМЛИ НЕТ то всё нормально должно работать, но на корпусе будет не менее 110VAC RMS относ. земли (Земля – средняя точка вх и вых фильтров ИБП).
Если Земля есть то всё нормально должно работать.
PS 1) Если ибп выдаст SITE WIRING FAULT – отключите датчик фазировки – убрать резистор R57( H-S604-2 плата) 2) на выходе ибп должна быть та же система (изол. нейтраль)
Откл. датчика с сохр. гарантии – только в серв. центре.
Так же переслано на sid-nik@mail.ru