Страница 1 из 1
Pawer-Vision
Добавлено: 02 ноя 2015, 15:08
alexandr
Подскажите что делать еси на 2х ибп зеленая индикация inverter o/p? желтым светится индикатор weak batteа а 3й ибп устал пищать красная индикация weak batteа причем нет индикации inverter o/p.
Отработали в без аварийном режиме около 3 лет
Re: Pawer-Vision
Добавлено: 02 ноя 2015, 16:34
Service Dept.
Если это ИБП PowerVision (корпус серого цвета) то
-weak battery - неисправны/исчерпан ресурс АКБ - проверьте / замените аккумуляторы
проверьте тип ёмкость тип соединения (если АКБ внешние)
-проверьте исправность работы зарядного устройства. Для этого
отключите линию АКБ, нажмите "Display" и посмотрите на экране ИБП напряжение линии батарей/ЗУ - должно быть около 220 Вольт постоянного напряжения.
___Если нет индикации Inverter OP(при старте с исправными АКБ), то возможно сломан инвертор.
Re: Pawer-Vision
Добавлено: 03 ноя 2015, 09:47
alexandr
Где и как заказать акб, инверте ремонту или замене подлежит? или покупать ИБП новый
Re: Pawer-Vision
Добавлено: 06 фев 2016, 18:04
Service Dept.
По ИБП PowerVision4-10kVA (cтарая версия /серый корпус)
-по заказу АКБ звоните по телефонам -см здесь->http://www.380v.ru
-да инвертор чинится (IGBT и драйвер)
-эти ИБП сняты с производства давно но в ремонт пока принимаются . Сначала на осмотр тк 100% обеспечения по деталям нет, например может не быть главного трансф. и тп.
-чинить или новый покупать обычно сами люди решают исходя из цены и надёжности.