Сообщение Олег » 22 ноя 2005, 07:54

Здравствуйте.
Проблема с Power-Vision 4кВА:
время от времени выдает !!UPS FAULT SITE WIRING ERR.
В журнале пишет FAULT-PHASE ERR.
Между "0" И ЗЕМЛЕЙ 1В переменного ( это постоянно) , входное 221В.
В чем фишка?
foi©nmgk/ru
Даниил Алекс.

Re: Здравствуйте. Проблема с Power-Vision 4кВА: время от в

Сообщение Даниил Алекс. » 23 ноя 2005, 16:29

UPS FAULT SITE WIRING ERR. - неисправность во внешней проводке.
Главная задача этого сигнала - регистрация обратной фазировки и
завышенного напряжения Земля-Нейтраль.

Датчик устроен просто: напряжение Земля-Нейтраль подаётся через диод и резистор
на светодиод оптопары TLP521. При напряжении Земля-Нейтраль > 5-20 Вольт выдается этот сигнал.

У Вас напряжение Земля-Нейтраль импульсно подскакивает сильно выше 1В. Что и регистрируется. Вероятная причина - плохое Заземление или кабель Земли, недостаточное
сечение кабелей при большой нагрузке. (Например временно включается силовая нагрузка питающаяся через ту же линию и на нейтр/земл проводах из-за просадки и наводок на отдельных участках разность напряжений возрастает)

Для правильной работы ИБП лучше подключиться правильно.
1 проверьте пробником что фаза сети подана на клемму "Фаза" ИБП.
2 проверьте ваш очаг Зазеления
3 проверьте что Нейтраль соединена с Землёй на вводном щите
4 проследите что Земля, Нейтраль, Фаза поданы на ИБП независимыми проводами
4-6мм2 каждый (10мм2 если расстояние большое). Если это невозможно,
Земля+Нейтраль могут быть поданы единым кабелем достаточного сечения.

В крайнем случае можно использовать ИБП и так, но при этом:
-корпус ИБП или нагрузки может оказаться под напряжением
-увеличивается вероятность сбоев цепей управления из-за помех
adv©n-power.ru