Pro-Vision M1000P LT низкое напряжение ЗУ

neck
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 янв 2024, 23:07

Pro-Vision M1000P LT низкое напряжение ЗУ

Сообщение neck » 07 янв 2024, 23:39

Здравствуйте! Есть ИБП Pro-Vision M1000P LT работает с 2019г., 3 аккумулятора AGM 120А\ч, тянет котел Будерус с насосами, нагрузка 90-160Вт, температура эксплуатации 25-30град. Перед Новым годом стал сигналить и мигать значок батареи, заряд батарей показывал чуть больше 50%. Выключил, включил, сигнал пропал, значок перестал мигать, даже на 3-4% через время вырос, но через 8 часов опять стал сигналить. Померил напряжение тестером - 12,5В на батарею. Померил напряжение в батарейном разъеме - 13,1-13,2В, должно быть, как я понял, 40,6+-0,5В. На показания ИБП, как я понял, почитав здесь темы, надеяться нельзя, т.к. это величины высчитываемые, а не измеряемые, и более-менее реальные напряжение АБ появляется только при перезагрузке. Батареи зарядил отдельно показал 39,1В -100% вечером, утром ИБП показывал также, хотя в реале уже было 38,6В, вечером уже 38,3В, а дисплей так и показывал 100%. При этом ИБП был подключен к сети, т.е. он не только не заряжал батареи, но и разряжал, померил ток при выключенном ИБП на батареях - 7-8мА уходит с батарей в ИБП. Посмотрел на плату ЗУ - вроде все целое, электролиты не вспухшие, черноты нет. Проверил предохранитель F2 - целый, единственно подозрительнам показался резистор R39 весь черный, черную полоску номинала кое-как на нем рассмотрел. Посмотрел в теме https://www.380v.ru/forum/viewtopic.php ... 2&start=10 - вроде там тоже черный на фото. Подскажите, пожалуйста, в норме какой резистор R39 и его номинал, и может ли из-за него быть низкое напряжение на выходе ЗУ или это другая причина?

Вернуться в «Pro-Vision Black M P, Pro-Vision Black M»