Pro-Vision Black M1000LT ошибка 31
Добавлено: 24 янв 2021, 19:01
Добрый день!
Надеюсь, что сей форум ещё "живой" и уважаемые форумчане подскажут, где мне искать источник проблемы.
Мой ИБП уже возрастной 7+ лет и работал прекрасно в паре с 2х100 А/ч Леоч. Нагрузка на него небольшая: котел Бакси Луна 3 Комфорт, доп. насос и видеонаблюдение. Расположен в отапливаемом тамбуре Т = 18 С
Неделю назад он вырубился и стал пищать с ошибкой 31 (по описанию ошибка инвертора). На плате выбило конденсатор С7 - 330 1кв и предохранитель F3 - 6А (см фото)
Сначала я подумал, что конденсатор и есть "причина", поменял его и впаял новый предохранитель, но чуда не произошло (скорее всего это было следствием, а не причиной), после включения новый предохранитель сразу сгорел и снова - ошибка 31
Я так понимаю, что где-то КЗ, может выбило что-то другое.
Помогите разобраться, куда копать?
Заранее спасибо за любую помощь!
Александр
Надеюсь, что сей форум ещё "живой" и уважаемые форумчане подскажут, где мне искать источник проблемы.
Мой ИБП уже возрастной 7+ лет и работал прекрасно в паре с 2х100 А/ч Леоч. Нагрузка на него небольшая: котел Бакси Луна 3 Комфорт, доп. насос и видеонаблюдение. Расположен в отапливаемом тамбуре Т = 18 С
Неделю назад он вырубился и стал пищать с ошибкой 31 (по описанию ошибка инвертора). На плате выбило конденсатор С7 - 330 1кв и предохранитель F3 - 6А (см фото)
Сначала я подумал, что конденсатор и есть "причина", поменял его и впаял новый предохранитель, но чуда не произошло (скорее всего это было следствием, а не причиной), после включения новый предохранитель сразу сгорел и снова - ошибка 31
Я так понимаю, что где-то КЗ, может выбило что-то другое.
Помогите разобраться, куда копать?
Заранее спасибо за любую помощь!
Александр