Добрый день!
Надеюсь, что сей форум ещё "живой" и уважаемые форумчане подскажут, где мне искать источник проблемы.
Мой ИБП уже возрастной 7+ лет и работал прекрасно в паре с 2х100 А/ч Леоч. Нагрузка на него небольшая: котел Бакси Луна 3 Комфорт, доп. насос и видеонаблюдение. Расположен в отапливаемом тамбуре Т = 18 С
Неделю назад он вырубился и стал пищать с ошибкой 31 (по описанию ошибка инвертора). На плате выбило конденсатор С7 - 330 1кв и предохранитель F3 - 6А (см фото)
Сначала я подумал, что конденсатор и есть "причина", поменял его и впаял новый предохранитель, но чуда не произошло (скорее всего это было следствием, а не причиной), после включения новый предохранитель сразу сгорел и снова - ошибка 31
Я так понимаю, что где-то КЗ, может выбило что-то другое.
Помогите разобраться, куда копать?
Заранее спасибо за любую помощь!
Александр
Pro-Vision Black M1000LT ошибка 31
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 22 янв 2021, 21:59
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Pro-Vision Black M1000LT ошибка 31
Pro-Vision Black M1000LT ошибка 31
• Цитата
Сообщение Alxshved » 24 янв 2021, 19:01
Добрый день!
Надеюсь, что сей форум ещё "живой" и уважаемые форумчане подскажут, где мне искать источник проблемы.
Мой ИБП уже возрастной 7+ лет и работал прекрасно в паре с 2х100 А/ч Леоч. Нагрузка на него небольшая: котел Бакси Луна 3 Комфорт, доп. насос и видеонаблюдение. Расположен в отапливаемом тамбуре Т = 18 С
Неделю назад он вырубился и стал пищать с ошибкой 31 (по описанию ошибка инвертора). На плате выбило конденсатор С7 - 330 1кв и предохранитель F3 - 6А (см фото)
Сначала я подумал, что конденсатор и есть "причина", поменял его и впаял новый предохранитель, но чуда не произошло (скорее всего это было следствием, а не причиной), после включения новый предохранитель сразу сгорел и снова - ошибка 31
Я так понимаю, что где-то КЗ, может выбило что-то другое.
Помогите разобраться, куда копать?
Заранее спасибо за любую помощь!
Александр
_________
Насчёт живой, что то сомнения уже появляются, за последний год.
Поэтому насчёт ответа от "уважаемые форумчане" не знаю. Только подтверждаю что кроме чистой рекламы (продажа яхт, грузоперевозки в Пскове и тд) сообщений не удаляю. Но за всех админ. тут ответить не могу.
Сколько помню заблокировал закрыл на замок только одну тему.
___
Насчёт ответа от самого СЦ N-Power:
А)
основное -грязь перегрузка проблемы с акб реже скачки высокие в сети температура и тд.
///вот Общий пример _pvbm1lt** ххх97140 @скачек в сети изза ближнего удара молнии error31@ сгорел PFC грязь-много очищено //предохранитель 6А/ замена q9 60a4_ (но иногда бывает d4 d5 c7 c8 драйвер(ы) и др)//все проверки ок зу ок
Б) Насчет остального: Что касается вашего вопроса - встречная просьба пришлите хоть несколько ссылок на живые форумы любой фирмы поставляющей ИБП (телевизоры, смартфоны, ДГУ и тп. любая техника) где официальный сервисный центр помогает на форуме чинить с паяльником и приборами эту самую технику.
• Цитата
Сообщение Alxshved » 24 янв 2021, 19:01
Добрый день!
Надеюсь, что сей форум ещё "живой" и уважаемые форумчане подскажут, где мне искать источник проблемы.
Мой ИБП уже возрастной 7+ лет и работал прекрасно в паре с 2х100 А/ч Леоч. Нагрузка на него небольшая: котел Бакси Луна 3 Комфорт, доп. насос и видеонаблюдение. Расположен в отапливаемом тамбуре Т = 18 С
Неделю назад он вырубился и стал пищать с ошибкой 31 (по описанию ошибка инвертора). На плате выбило конденсатор С7 - 330 1кв и предохранитель F3 - 6А (см фото)
Сначала я подумал, что конденсатор и есть "причина", поменял его и впаял новый предохранитель, но чуда не произошло (скорее всего это было следствием, а не причиной), после включения новый предохранитель сразу сгорел и снова - ошибка 31
Я так понимаю, что где-то КЗ, может выбило что-то другое.
Помогите разобраться, куда копать?
Заранее спасибо за любую помощь!
Александр
_________
Насчёт живой, что то сомнения уже появляются, за последний год.
Поэтому насчёт ответа от "уважаемые форумчане" не знаю. Только подтверждаю что кроме чистой рекламы (продажа яхт, грузоперевозки в Пскове и тд) сообщений не удаляю. Но за всех админ. тут ответить не могу.
Сколько помню заблокировал закрыл на замок только одну тему.
___
Насчёт ответа от самого СЦ N-Power:
А)
основное -грязь перегрузка проблемы с акб реже скачки высокие в сети температура и тд.
///вот Общий пример _pvbm1lt** ххх97140 @скачек в сети изза ближнего удара молнии error31@ сгорел PFC грязь-много очищено //предохранитель 6А/ замена q9 60a4_ (но иногда бывает d4 d5 c7 c8 драйвер(ы) и др)//все проверки ок зу ок
Б) Насчет остального: Что касается вашего вопроса - встречная просьба пришлите хоть несколько ссылок на живые форумы любой фирмы поставляющей ИБП (телевизоры, смартфоны, ДГУ и тп. любая техника) где официальный сервисный центр помогает на форуме чинить с паяльником и приборами эту самую технику.
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 22 янв 2021, 21:59
Re: Pro-Vision Black M1000LT ошибка 31
Service Dept. писал(а):Pro-Vision Black M1000LT ошибка 31
Насчёт ответа от самого СЦ N-Power:
А)
основное -грязь перегрузка проблемы с акб реже скачки высокие в сети температура и тд.
///вот Общий пример _pvbm1lt** ххх97140 @скачек в сети изза ближнего удара молнии error31@ сгорел PFC грязь-много очищено //предохранитель 6А/ замена q9 60a4_ (но иногда бывает d4 d5 c7 c8 драйвер(ы) и др)//все проверки ок зу ок
Б) Насчет остального: Что касается вашего вопроса - встречная просьба пришлите хоть несколько ссылок на живые форумы любой фирмы поставляющей ИБП (телевизоры, смартфоны, ДГУ и тп. любая техника) где официальный сервисный центр помогает на форуме чинить с паяльником и приборами эту самую технику.
Спасибо большое за ответ!
А) буду проверять по порядку
Б) не знаю таких поэтому был приятно удивлён, когда нашёл здесь (на этом форуме) много информации по ИБП N-power
Спасибо ещё раз!