N-Power Pro-Vision Black M1000 LT
Заявленная неисправность:
Абдрахимов Илья
.... сегодня достал старый советский ЛАТР и проверил режим перехода на батарею. ЗАЯВЛЕННЫХ 115 Вольт и не пахло!!! Мой девайс (при нагрузке 9Вт) переходит на батарею при напряжении чуть меньше 150 В, соотв. и возвращается с батареи на сеть > 150 В.

Ответ СЦ
Общий ответ:
Ваши измерения ошибочны - либо неисправны приборы, либо сбита шкала ЛАТРа, либо нагрузка неправильно оценена, либо вы спутали точки перехода точку сеть->АКБ и точку АКБ->сеть и др.
Если же вы настаиваете что померяли верно -сдавайте ИБП в ремонт. Он неисправен. На исправном ИБП порог проверен -соответствует заявленному.

Подробный ответ/Проверки:
Похоже это старое сообщение но всё таки проверили /27 май 2016г/-
Напряжение Мерялось: APPA106
Нагрузка ИБП: 30Вт
Проверка проведена на: PVBM3RTLT SN 900031509300492
Измерена точка перехода сетевой режим - АКБрежим
в каталоге указано 110-300В при 50% нагрузке
в инструкции указано.................. 115...295±5В (при нагрузке 50%) [(115~295)±5VAC (half load)]
измерено ...........(переход сеть->АКБ /напряжение сети убывает) 113В
измерено ...........(переход АКБ-> сеть /обратная ветвь_напряжение сети расёт) 150В
итого измеренный порог перехода сеть->АКБ соответствует заявленному
если у вас не так то -ИБП неисправен _сдавайте в ремонт.