Страница 1 из 1

Smsrt Vision 1500LT

Добавлено: 30 мар 2015, 14:52
dikon75
Указанная модель верой и правдой служила в сфере газовой индустрии. В одночасье приключилось следующее:ИБП включается но на выходе 136 в, хотя сеть в норме. От батарей то-же самое. R 89, подогретый но рабочий. ПОДСКАЖИТЕ КУДА КОПАТЬ?

Re: Smsrt Vision 1500LT

Добавлено: 01 апр 2015, 13:05
Service Dept.
в обоих режимах(сеть, акб) осциллограф меряет 136В RMS?
cдавайте в ремонт

Re: Smsrt Vision 1500LT

Добавлено: 02 апр 2015, 14:07
dikon75
В ремонт сдавать нет возможностей, да и начальство зарплату перестанет платить. Поделитесь лучше схемой, а то мы как слепые котята по платам лазаем.

Re: Smsrt Vision 1500LT

Добавлено: 16 апр 2015, 11:15
Service Dept.
вы не ответили по ремонту /по136В RMS, значит нужна только схема
Схемы не распространяются. Обращ. в админ. Эн-Пауэр.

Re: Smsrt Vision 1500LT

Добавлено: 17 апр 2015, 13:32
dikon75
Не вижу такого элемента на плате. Может заменен аналогом? Если да, то каким?

Re: Smsrt Vision 1500LT

Добавлено: 17 апр 2015, 14:47
Service Dept.
Про 136 Вольт это ваша заявка
Я только поточнее просил перемерять осциллографом.