Smsrt Vision 1500LT
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 мар 2015, 14:37
Smsrt Vision 1500LT
Указанная модель верой и правдой служила в сфере газовой индустрии. В одночасье приключилось следующее:ИБП включается но на выходе 136 в, хотя сеть в норме. От батарей то-же самое. R 89, подогретый но рабочий. ПОДСКАЖИТЕ КУДА КОПАТЬ?
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Smsrt Vision 1500LT
в обоих режимах(сеть, акб) осциллограф меряет 136В RMS?
cдавайте в ремонт
cдавайте в ремонт
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 мар 2015, 14:37
Re: Smsrt Vision 1500LT
В ремонт сдавать нет возможностей, да и начальство зарплату перестанет платить. Поделитесь лучше схемой, а то мы как слепые котята по платам лазаем.
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Smsrt Vision 1500LT
вы не ответили по ремонту /по136В RMS, значит нужна только схема
Схемы не распространяются. Обращ. в админ. Эн-Пауэр.
Схемы не распространяются. Обращ. в админ. Эн-Пауэр.
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 мар 2015, 14:37
Re: Smsrt Vision 1500LT
Не вижу такого элемента на плате. Может заменен аналогом? Если да, то каким?
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Smsrt Vision 1500LT
Про 136 Вольт это ваша заявка
Я только поточнее просил перемерять осциллографом.
Я только поточнее просил перемерять осциллографом.