Какова точность измерения напряжение входящие/выходящие?

МихаилК
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 18:09

Какова точность измерения напряжение входящие/выходящие?

Сообщение МихаилК » 16 мар 2015, 18:42

Какова точность измерения напряжение входящие/выходящие?
ИБП Pro-Vision Black M1000
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Какова точность измерения напряжение входящие/выходящие?

Сообщение Service Dept. » 17 мар 2015, 14:40

__
Какова точность измерения напряжение входящие/выходящие?
ИБП Pro-Vision Black M1000
__
Паспортную погрешность (и высокоий класс точности) имеют только контрольно измерительные приборы которые проходят периодическую поверку.
ИБП не относится к классу контрольно измерит приборов.
Основная функция ИБП не контрольноизмерительная а - обеспечение непрерывности подачи электропитания переменного тока. Не контрольно-измерительные приборы/оборудование поверку не проходят, точность не нормируется в паспорте оборудования. Так же как например телевизоры частоту(канала) меряют но погрешность измерения в паспорте не указана.
Для точных измерений параметров сети, АКБ рекомендуется использ. анализаторы сети, тестеры, вольтметры и тд. проходящие периодич. поверку (средство измерения внесено в реестр средств измерений).
Средства измерения ИБП (в тч PVBM1кВА) (экран, монитоиинг) обычно погрешность не хуже 1-2%

(( Характеристики погрешности м б улучшены опционально/по запросу. Точных данных по погрешности ИБП нет/ по описанным выше причинам/ в инструкции но они существуют/завод/, если вам нужны точные данные -пишите на почту->сообщите серийный номер ИБП, сообщите вашу цель зачем нужны данные по ИБП как по КИП))
___
исключение из того что выше - это когда стандартный КИП встроен в оборудование например в стаб. OBERON мб встроен стандартный анализатор сети Lovato DMG700 -там в паспорте погрешность указана.

Вернуться в «Pro-Vision Black M P, Pro-Vision Black M»