Pro-Vision Black M 1000LT как линейно-интрективный

SergeyS
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 17:16

Pro-Vision Black M 1000LT как линейно-интрективный

Сообщение SergeyS » 15 окт 2013, 17:23

Добрый день.
Как я понимаю при включении режима ECO данный ибп превращается в линейно-интерактивный, но при этом в отличии от линейников также продолжает шуметь всеми вентиляторами. Так и должно быть? Если да, то как побороть?
Т.е. имея данный ИБП, имея хорошую сеть, но с периодически отключаемый электрическом (раз в месяц) и проседание напряжения в пределах допуска до 195-200В хочет обеспечить газовому котлу непрерывную работу и сохранить тишину совместно со штатным режимом работы самого ИБП.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Pro-Vision Black M 1000LT как линейно-интрективный

Сообщение Service Dept. » 16 окт 2013, 19:25

Pro-Vision Black M 1000LT
_Да ECO это линейно-интерактивный режим. Вентилятор всего один. Да вентилятор работает всегда. Так и должно быть. Логика работы вентилятора:
Скорость вент. зависит от нагрузки (в любом режиме):
нагрузка скорость вент.
Load≥75 100%
Load≥50 75%
Load≥25 50%
Load<25 25%
(25% соответствует около 10В питания вент.)
Если это не устраивает (режимы малых оборотов всё равно шумные), то
1 общий ответ: если нужен бесшумный ИБП _ используйте другой ИБП
2 запрос на любые модификации рассматривается только для больших партий ИБП. Именно по вашему вопросу есть предвар. подтвержд. завода что это возможно (уменьш. оборотов/откл вент только в сетевом ECOрежиме / в батарейном режиме изменение логики невозможно). Замена вент. на менее шумный (=менее мощный) запрещена, т.к. ухудшается охлаждение (даже в ECOрежиме если ИБП работает на АКБ то инвертор должен охлаждаться вент.).
SergeyS
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 17:16

Re: Pro-Vision Black M 1000LT как линейно-интрективный

Сообщение SergeyS » 18 окт 2013, 11:16

Спасибо за ответ, как я понимаю минусы будут общие:
1. зависимость частоты на выходе от частоты на входе
2. ступенчатая защита от высокого/низкого напряжения (т.е. на выходе 220V будет плавать)
3. наличие время перехода сеть-батареи.
4. отсутствие постоянного дозаряда акб положительно сказывается на сроке службы?
Ну понятно что плюса 1.5:
-отсутствие шума
-увеличение КПД и снижение "лишнего" токопотребления.

Дополните пожалуйста, хотя уже почти смирился:)
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Pro-Vision Black M 1000LT как линейно-интрективный

Сообщение Service Dept. » 18 окт 2013, 14:57

__-
Pro-Vision Black M 1000LT
***Минусы чего по сравнению с чем? Если "общие минусы " PVBM1LT в ECOрежиме по сравнению с обычным линейно-интерактивным ИБП то cм ниже ***

Спасибо за ответ, как я понимаю минусы будут общие:
1. зависимость частоты на выходе от частоты на входе
***Это не минус так как и в On-Line ИБП в сетевом режиме частота(и фаза) на выходе также равна частоте на входе. Все OnLine ИБП устроены так. ((Если синхронизацию отключить (при этом электронный байпас перестаёт работать) это называется "перевод OnLine ИБП в режим стабилизатора частоты" и встречается редко.))
2. ступенчатая защита от высокого/низкого напряжения (т.е. на выходе 220V будет плавать)
***защита от пиковых перенапр есть.
_сеть есть, напр в сети наход. в диапазоне Байпасного Входа (-34В/+32В)->Напряжение проходит напрямую по байпасу только минуя фильтры (нет стабилизации).
_сеть есть, напр в сети наход. в диапазоне Основного Входа (115В...295В)->Напряжение стабилизируется т.к. ИБП в этих условиях переходит в обычный cетевой Online режим (есть стабилизация/плавная без ступеней).
_cети нет, ->Напряжение стабилизируется т.к. ИБП в этих условиях переходит в обычный батарейный (Onbattery) режим


3. наличие время перехода сеть-батареи.
***нет, время перехода сеть-акб равно нулю. Время перехода ЭКОрежим-ОнЛайнрежим не равно нулю.
4. отсутствие постоянного дозаряда акб положительно сказывается на сроке службы?
***подзаряд есть всегда когда вх. сеть в норме/в заданном диапазоне/ (в любом ИБП -OnLine, Line-Interactive, OnLine в режиме Line-Interactive. и др.)
Ну понятно что плюса 1.5:
-отсутствие шума
***ИБП не является бесшумным. см тех данные
-увеличение КПД и снижение "лишнего" токопотребления.
*** да, см инструкцию: " Если функция экономии энергии ECO включена, и параметры входной сети в норме (частота и напряжение находятся в допустимых для режима ECO пределах - внутри байпасного диапазона). ИБП будет работать в экономичном режиме с увеличенным КПД. "

Дополните пожалуйста, хотя уже почти смирился:)
***
см [http://www.380v.ru/forum/search.php] вести в поиске 25 Работа OnLine ИБП

_rev051113

Вернуться в «Pro-Vision Black M P, Pro-Vision Black M»