ИБП

Людмила
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 июн 2012, 14:40

ИБП

Сообщение Людмила » 18 июн 2012, 14:45

ИБП PRO-Vision Black 1000 LT приобрел в январе 2012.
Проблема: горит желтый индикатор - батареи временами зажигается красный индикатор (неисправность) иногда раздается звуковой сигнал. На дисплее надпись Sistem OFF и Out Put OFF.
На дисплее параметры выходного напряжения 000, частота выходного напряжения 000. Зарядная емкость батарей 000.
Аналогично и при отключенных батареях.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: ИБП

Сообщение Service Dept. » 18 июн 2012, 15:39

PRO-Vision Black 1000 LT
Если АКБ и включение ИБП все правильно согл. инструкции, перегрузки нет, то всё что вы сообщили говорит что он неисправен ->в ремонт.

____________________________________________________________________
Проблема - устранение:
_горит желтый индикатор, вых. данные = нули _________это нормально пока инвертор отключен //включите инвертор (см инструкцию)
_ Sistem OFF и Out Put OFF _________ незапущен или сломан инвертор
_загорается красный_________ либо вы перегружаете ИБП(устраните перегрузку) либо ИБП сломан ->в ремонт (исключение - только при старте/самотестировании он должен ненадолго загораться).
_емкость батарей 000._________ необходимо правильно подключить АКБ, запустить инвертор (и провеcти тест ИБП) для правильного отображения уровня заряда АКБ или ИБП неисправен ->в ремонт.
(проверьте исправность и правильность подключения АКБ, и что не превышена температура в помещении)

Вернуться в «Pro-Vision Black»