Подскажите, пожалуйста, в чем причина... ИБП Pro-Vision Bla

Евгений

Подскажите, пожалуйста, в чем причина... ИБП Pro-Vision Bla

Сообщение Евгений » 12 мар 2010, 12:01

Подскажите, пожалуйста, в чем причина...
ИБП Pro-Vision Black-1000LT при физическом подключении вилки в розетку дает помеху в сеть
Изображение
при отключение от сети помехи нет. Помеха присутствует независимо от работы ИБП (батареи или сеть) если вилка в розетке. Если вилку вытащить и включить работу от батарей помехи нет.
Подключал ИБП APC - помехи нет.
evpl©rambler.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Подскажите, пожалуйста, в чем причина... ИБП Pro-Vision

Сообщение Service Dept. » 12 мар 2010, 16:33

***Возможно вы сравниваете совершенно разные типы -Онлайн ИБП и Линейно-интерактивный ИБП.
*** [[(Относится ко всем ИБП /N-Power/ 1-3кВА PV, PVB, MV, MEV, PVBM )]]
__если
- помехи возникают на мониторе системы видеонаблюдения (охраны) подключенной к сети мимо ИБП
- к этой же сети подключен ИБП, кабели нагрузки отключены (если есть - отключите нагр. на время проверки).
__то (Pro-Vision Black-1000LT)
1 -> проверить что используется надёжный очаг заземления.
2 -> проверьте что силовые кабели проложены отдельно и как можно дальше от сигнальных кабелей системы охраны.
3 -> теперь посмотрите как на входном разъёме ИБП обозначены Фаза(L) Нейтраль(N) Земля(G) и отсоединив питающий кабель от ИБП проверьте индикаторной отвёрткой что фаза, нейтраль и земля расположены правильно согласно этим обозначениям:
-> нейтраль и земля не светятся (проверка индикаторной отверткой)
-> фаза светится (проверка индикаторной отверткой)
Если фаза и нейтраль перепутаны, то переверните вилку питающего кабеля на 180 град.
4 Так же проверьте:
-> напряжение нейтраль – земля около 0Вольт
-> напряжение фаза - нейтраль в норме
5 Если после проверок выше помехи остались, отключите кабель АКБ – если помехи исчезли, рекомендуется заэкранировать АКБ и АКБ-кабель.
6 Если после проверок выше помехи остались, для проверки, подключите ИБП к розетке без Земли (повышение защиты от синфазных помех)

__ если
- помехи возникают на мониторе системы видеонаблюдения (охраны) подключенной к выходу ИБП
__то для Pro-Vision Black-1000LT:
1 провести все те же проверки -см выше
2 проверить что фаза, нейтраль, земля подключены правильно на вых. ИБП
3 проверить что к выходу ИБП подключены только 3 теминала нагрузки -фаза, нейтраль, земля. Никаких перемычек (например соединение вых земли и нейтрали) и обводных петель (например соединение вх нейтр-вых нейтр) и т.п. нет.
4 Если все эти меры не помогли, то необходимо проверить качество выходной синусоиды напряжения ИБП осциллографом или анализатором сети.
Если синусоида искаженная - ИБП неисправен.
Если синусоида в норме, вх и вых фаза, нейтр, земля в норме, проверено (см выше) что помех от АКБ кабеля нет, это значит что помехи идут только через вх. кабель. Например очень слабая сеть, она сильно проваливается при набросах тока АККМ ИБП или АККМ неисправен. Броски тока приводят к эффекту излучающей антенны. Может требоваться -установка доп. вх фильтра например см ниже, -ремонт АККМ ИБП, увеличение расстояния между вх кабелем и нагрузкой(между ИБП и нагр.), экранирование вх кабеля, переподкл ИБП к др источнику(РЩ фидеру и тп.). Даже если фидер один рекомендуется переподключение тк возможно например ИБП и др мощная нагр висят на одном кабеле а если их разнести то все будет ОК. Последние рекомендации - общие; в большинстве случаев все подобные проблемы решаются правильным подключением фазы, нейтрали, земли.
пример фильтров
ПК-фильтры//тоесть простые пилоты с фильтром ЭМП(ЭМС) Monster Cable MP HDP 850G DE и тп.
[http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Inductors/EMCComponents/Filters/Page,locale=en.html] фильтры подавления ЭМП
General-purpose filters for medical applications, General-purpose filters with very high insertion loss B84113H, B84113H*M

Если возможности таких проверок нет -сдавайте ИБП в С.Ц.

rev060513

Вернуться в «Pro-Vision Black»