Добрый день! Есть N-Power Pro-Vision S1000 без внешних бат

Александр

Добрый день! Есть N-Power Pro-Vision S1000 без внешних бат

Сообщение Александр » 10 ноя 2009, 16:54

Добрый день!
Есть N-Power Pro-Vision S1000 без
внешних батарей.
После полного разряда батарей (срабатывании защитного отключения),
после появления внешнего питания ИБП подключает аппаратуру только после зарядки аккумулятора. Можно ли сделать чтобы аппаратура подключалась сразу после появления внешнего питания?
alexzvk©mail.ru
Александр

Re: Добрый день! Есть N-Power Pro-Vision S1000 без внешних

Сообщение Александр » 10 ноя 2009, 16:57

Исправлюсь N-Power Smart Vision S1000
alexzvk©mail.ru


Тема поднималась пользователем Anonymous 10 ноя 2009, 16:57.

Вернуться в «Smart-Vision S (новые и старые)»