вопросы по ИБП smart-vision S2000LT (S2200LT) какие ест

?

вопросы по ИБП smart-vision S2000LT (S2200LT) какие ест

Сообщение ? » 09 фев 2008, 04:56

вопросы по ИБП smart-vision S2000LT (S2200LT)


какие есть отличия между S2000LT и S2200LT не считая небольшой разницы в мощности

какова логика заряда АКБ? есть ли возможность изменять ток и режимы заряда?

есть ли какие либо отличия между сериями S и SP (не считая ЖК)?

есть ли в них вентилятор? если есть то какова логика его работы?

может ли работать без АКБ(как стабилизатор)?

может ли работать с АКБ малой емкости(<10ah)?

нормально ли работает с малой нагрузкой (~50-100вт)? КПД

нормально ли работает с БП с активным PFC

какие рекомендуется использовать АКБ
?

Re: вопросы по ИБП smart-vision S2000LT (S2200LT) какие

Сообщение ? » 09 фев 2008, 04:56

вопросы по ИБП smart-vision S2000LT (S2200LT)
какие есть отличия между S2000LT и S2200LT не считая небольшой разницы в мощности
***S2000LT больше не поставляются.
Отличия S2200LT: USBпорт и RS232порт, ЦП и силовая плата – новые версии.
какова логика заряда АКБ?
***
3 основных режима: I_Быстрый заряд (для разр. акб) II_Капельный подзаряд (при уровне заряда >90%) III_режим защиты з.у. (при t>45C зу переходит в прерывистый режим работы - 2,5мин откл/1,5мин вкл.)
есть ли возможность изменять ток и режимы заряда?
***
Настройки на плате и с помощью спец. ПО. (пользователю недоступно)
есть ли какие либо отличия между сериями S и SP (не считая ЖК)?
***нет (если не считать дополнительные функции доступные в версии SP с панели LCD, например EBT/оценка оставшегося времени работы на акб/, таймер и др.)
есть ли в них вентилятор? если есть то какова логика его работы?
***2шт(1 внешний и 1 на радиаторах) вент. вкл. при работе зар. устр. (сетевой режим) и при подкл. нагр. (батарейный режим)
может ли работать без АКБ(как стабилизатор)?
***
Да. (Каждые 10мин. выдаётся сигнал «акб неисправны»)
может ли работать с АКБ малой емкости(<10ah)?
***
Модели LT специально предназначены для работы с акб большой ёмкости. Использовавние батарей ёмкостью менее 20Ач не рекомендуется. Бат. малой ёмкости допускается подключать по нескольку ветвей (каждая ветвь содержит 4 послед. акб) в параллель при суммарной ёмкости >20Ач.
нормально ли работает с малой нагрузкой (~50-100вт)?
*** ибп работает с любой нагр. 0..100% [функция экономии энергии (greenmode / автомат. откл ибп если нагр. ниже 50Вт) отключена по умолчанию]
КПД
***97% (сетевой режим)
нормально ли работает с БП с активным PFC
***случаев несовместимости с комп. бп любого типа не было
какие рекомендуется использовать АКБ
***
Свинцово-кислотные герметизированные 25Ач...250Ач
Solder

Re: вопросы по ИБП smart-vision S2000LT (S2200LT) какие

Сообщение Solder » 19 дек 2012, 06:00

Приобрел Smart-Vision S2200 LT. Есть вопросы по работе.

При входном напряжении (городской сети) 230V, напряжение на выходе с ИБП - 200V.
При питании от батареи (0V на входе), выходное напряжение с ИБП - 220V.

Одновременно с этим при питании от сети ИБП сигнализирует о превышении потребляемой мощности (1300 ват, горит красная лампочка, звуковая сигнализация), но при питании от батареи с той-же нагрузкой, мощность потребления падает со 100% до 65%. 65% примерно соответствует действительности (до этого работал ИБП на 900 ват (1500VA) .

Замеры производились через софт к ИБП и отдельно цифровым вольтметром.
Solder

Re: вопросы по ИБП smart-vision S2000LT (S2200LT) какие

Сообщение Solder » 19 дек 2012, 09:54

Повторил измерения.

Тестером - напряжение на выходе ИБП: 206-209V
Показания ПО - напряжение на выходе ИБП: 202-206V (горит индикация ''понижение напряжения'')

Мощность потребления при питании от сети и питании от батарей отличается примерно на 20% при одной и той-же нагрузке (по журналу из ПО).
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: вопросы по ИБП smart-vision S2000LT (S2200LT) какие

Сообщение Service Dept. » 21 дек 2012, 17:43

/
Какой серийный номер ИБП?
I
1 -напр. на выходе 200В-
ИБП (МОДЕЛЬ с Uном=220VAC) имеет 5и-ступенчатый AVR (регулятор напр. в сетевом режиме). Точность вых. напр. в сетевом режиме = +-5%. Реально измеренная кривая AVR подтверждает эти данные - для вашего случая -На отрезке Uвх~=215....240В ->Uвых не менее 208В.
Возм. причины почему у вас вых. напр. 200В
- неправильно меряли
- ошибка изза того что напряжение менялось при измерениях
- AVR неисправен /сдавайте в ремонт
- возможно ИБП имеет неизвестную мне модификацию AVR// сдавайте на проверку в СЦ
- снимайте (с помощью ЛАТРА) кривую Uвых(Uвх)целиком сами - она покажет исправность AVR.
- ИБП взломан //сбиты настройки например установлено номин. напр 210В и тп.
- время перeключения ключей стабилизатора (AVR) и время перехода сеть<->АКБ(как у всех лин-интеракт ИБП) не равно нулю поэтому если напряжение сильно меняется на входе, то тестер может показать на выходе провалы (около миллисекунд=в моменты переключения реле).

2 -при раб. на сети перегр (lнагр>1350Вт >100%)- - при раб от АКБ ОК (нагр~65%)-
-какие АКБ(тип ёмкость количество срок эксплуатации), какое напр. на АКБ во время проверки бат. режима?
-каким тестером вы меряете/тип?
-какие нагрузки, типы названия мощности
-зачем сменили 900Вт-ИБП на этот 1350Вт-ИБП?
-сколько лет ИБП в работе, на какую нагрузку, были ли проблемы за этот срок?
Если он новый сообщите где преобретался?
-открыть проверить уровень запыленности, проверить вентиляторы
-токи надо мерять на нагрузке и напряжения в обоих режимах(сеть, АКБ), тогда только можно что то сказать.
-нагрузка меняется отсюда ложные измерения (если речь идет о проверке ИБП //в т.ч. снятие кривой AVR и т.п.// _проверки проводятся только при стабильной сети и при стабильной активной нагрузке)

Из всего что вы сообщили точно сказать что ИБП серьёзно сломан нельзя, но чтоб не делать проверок на защищаемой нагрузке -сдавайте на осмотр в СЦ.

/
Solder

Re: вопросы по ИБП smart-vision S2000LT (S2200LT) какие

Сообщение Solder » 22 дек 2012, 01:51

Спасибо, вторая часть вопроса очень нужная. Она меня боьше всего и волнует.
На днях проведу измерения.