Страница 1 из 1

Имеется ли функция автоматического запуска у N-Power Smart V

Добавлено: 16 сен 2007, 01:21
Павел
Имеется ли функция автоматического запуска у N-Power Smart Vision S1000LT ?
biocore©yandex.ru

Re: Имеется ли функция автоматического запуска у N-Power Sma

Добавлено: 03 дек 2007, 20:08
Даниил А.
1 если имеется ввиду что ибп был полностью отключен в ручную,
Затем он подключается к сети и ваш вопрос в следующем -
он сам запустится автоматически в этом случае / при подкл к сети?
- да; все ибп Smart-Vision S/SP 1000, Smart-Vision 1100LT поставляются с включенной функцией «автомат старт при наличии сети» (функция активирована / заводск установка)
***
Модель Smart Vision S1000LT не поставляется.
***
2 Если имеется ввиду возобновление работы после того как
- ибп работал нормально (сеть в норме)
- пропало напр в сети
- ибп перешел в батарейный режим
- ибп исчерпал батареи и отключил нагрузку
то - после всего этого, если сеть появилась в течение нескольких дней – ибп сам автомат. запустится, перейдёт в рабочий режим.
***
3 если имеется ввиду программируемый старт то это так же возможно:
необходимо ввести график вкл. / откл. ибп в ПО UPSilon2000.
adv©n-power.ru

Re: Имеется ли функция автоматического запуска у N-Power Sma

Добавлено: 08 июн 2015, 23:09
viks
После возобновления подачи э/э в сети проходит 2ч.(или около этого) после чего UPS включается, самотестируется по новой и уходит в режим работы при котором он высадил батареи.

Re: Имеется ли функция автоматического запуска у N-Power Sma

Добавлено: 10 июн 2015, 11:37
Service Dept.
После возобновления подачи э/э в сети проходит 2ч.(или около этого) после чего UPS включается, самотестируется по новой и уходит в режим работы при котором он высадил батареи.
__________________
Сообщите серийный номер и название ИБП.
-если ИБП запускается не сразу после подачи сети а через 2 часа - это авария -в ремонт, возможно также он просто грязный или проблемы с батареями и др..

-Режим работы в котором ИБП сажает батареи называется батарейный или автономный.
Проверьте что вх.сеть в норме, при плохой сети он и должен переходить в батарейный режим.
Когда вх. сеть в норме (при условии что вы ему программного самотестирования не устанвливали через ПО) ИБП не должен переходить на батареи; если у вас не так- это авария -в ремонт

Re: Имеется ли функция автоматического запуска у N-Power Sma

Добавлено: 24 июн 2015, 18:49
viks
Имеется ввиду то что при полной высадке батарей (работа ИБП без управляющего ПО) UPS отключается в следствии полного обесточивания аккумуляторов при автономной работе(батарейный режим). После возобновления подачи электроэнергии в сети происходит вначале заряд высаженных аккумуляторов (не полный, а на емкость достаточную для самотестирования и/или гарантированного управляемого завершения работы оборудования) после чего происходит подача электроэнергии через UPS на оборудование.
PS: это по все видимости заложено в прошивке ИБП.

Re: Имеется ли функция автоматического запуска у N-Power Sma

Добавлено: 26 июн 2015, 12:51
Service Dept.
/////////////////////////////////////////
ИБП исправен?
Это этот [http://www.380v.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=1399] ?
Сообщите полное название и серийный номер ИБП?

В предыдущем сообщении 09 июн 2015, 00:09 сказано
" После возобновления подачи э/э в сети проходит 2ч.(или около этого) после чего UPS включается, самотестируется по новой и уходит в режим работы при котором он высадил батареи."
_____Тоесть через 2 часа после подачи сети уходит в батарейный режим потому что "Просаживание батарей" происходит только в бат режиме (если тестирования не считать)
_____А теперь вы говорите " через 2 часа после подачи сети происходит подача электроэнергии через UPS на оборудование."
Ну и что это значит.
Значит сеть в норме, через 2 часа сел на батареи просаживает их и питает нагрузку. ?
Уже отвечал ---- Когда вх. сеть в норме (при условии что вы ему программного самотестирования не устанвливали через ПО) ИБП не должен переходить на батареи; если у вас не так- это авария -в ремонт