Сам по себе SmartVision S2000 отключил все выходные розетки.

Константин

Сам по себе SmartVision S2000 отключил все выходные розетки.

Сообщение Константин » 06 окт 2007, 13:33

Сам по себе SmartVision S2000 отключил все выходные розетки. Потом постоял, "подумал", и включил всё опять, сам. Вот что я обнаружил в логах UPSilion 2000 вокруг этого события:
2082) 2007/10/06 01:13:52 AM 210.0 V 212.0 V 50.0 Hz 35.0 % 100 % 39.0 C
2083) 2007/10/06 01:14:14 AM 210.0 V 212.0 V 50.0 Hz 35.0 % 87 % 39.0 C
2084) 1970/01/01 03:00:00 AM 0.0 V 0.0 V 0.0 Hz 0.0 % 0 % 0.0 C
2085) 1970/01/01 03:00:00 AM 0.0 V 0.0 V 0.0 Hz 0.0 % 0 % 0.0 C
2086) 2007/10/06 01:20:03 AM 209.0 V 210.0 V 50.0 Hz 35.0 % 84 % 39.0 C
2087) 2007/10/06 01:20:23 AM 209.0 V 210.0 V 50.0 Hz 40.0 % 100 % 39.0 C
При этом в логе событий сведений о пропадании входного напряжения нет. Заодно обратил внимание на то, что свистопляска с емкостью батареи (постоянно скачет между 83-100%) уже давно... Смущает "нулевая" дата в логе... Мог это быть сбой UPSilon, в результате которого он послал сигнал на отключение UPS? Ведь на компе правильные дата-время никуда не девались, а в лог пошли.
И почему скачет измеряемая емкость батареи?
Или пора UPS в сервис или мусорку?
pkis©aha.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Сам по себе SmartVision S2000 отключил все выходные розе

Сообщение Service Dept. » 03 дек 2007, 20:42

Это две независимые проблемы.
---
1 напряжение акб изменяется 80..100%
->возможная причина – рассогласование индикатора уровня заряда (не влияет на работу ибп)
---
->возможная причина – неисправны акб или зар. устр.. Необходимо имитировать аварию в сети и проверить держат ли акб нагрузку положенное время.
---
2 самопроизв откл/вкл
-> возможная причина – неисправны акб / прошла просадка в сети – ибп отключился так как напр. на акб упало ниже 30..40В. – затем при восстановлении сети опять запустился автоматически. При резком отключени (при очень плохих акб) процессор может записать ложное сообщение так как напряжение питания процессора не в норме.
Необходимо имитировать аварию в сети и проверить держат ли акб нагрузку положенное время.
---
-> возможная причина – зависание процессора, сбой даты ПК (при любом изменении даты ПК запись прекращается), программное откл., неправ. настройки ПО, откл. по сети др. лицами и тп – эти причины менее вероятны.
---
Рекомендуется:
1 Проверить работу ибп (имитация аварии на полный разряд акб / с нагрузкой).
2 Подключить (RS232) ИБП к др. ПК или отключить от ПК чтобы убедиться что виноват ибп а не ПК (напр. сбой даты, зависание ПК и тп.)
viks
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:40

Re: Сам по себе SmartVision S2000 отключил все выходные розетки.

Сообщение viks » 05 июн 2022, 10:57

У меня с недавнего времени SmartVision S1000 LT стал вести себя так же: отрубает выходные розетки, индикатор красным мигает периодически и очень часто синхронно с зуммером (в букваре написано что в секунду 16 раз) - я считать не успевал. Сам не включается - только после нажатия кнопки пуск. Разобрал. Обнаружил "ободок" в пайке проводов на выходные розетки и почерневший резистор (на плате обозначен как R48). Ободок пропаял, у резистора измерил номинал и сравнил с аналогичным на такой же плате - отклонений нет. Оставил не перепаивая. Спустя дней десять проблема началась по новой. Может причина где-то еще глубже? Нагрузка на выходе при эксплуатации варьируется в приделах 100- 400 Вт (максимально горит 4 светодиода индикации нагрузки - в основном 2 или 3). Батареи новые - покупал 3 года назад (гелиевые АКБ Leoch 45 Ah - срок службы - 8-10 лет) Заряд держат хорошо. Куда копать?