Схема PowerPal 1000

Источники бесперебойного питания других производителей.
Роман

Схема PowerPal 1000

Сообщение Роман » 23 июл 2013, 21:36

Здравствуйте! вышел из строя ИБП PowerPal 1000 S/N 2050400646.
При подключенном ИБП к сети 220в и нажатии на кнопку происходит однократный щелчек мигает желтый светодиод, после этого ни каких реакций на дальнейшие действия (повторные нажатия на кнопку). Если отключить ИБП от сети 220В и нажать на кнопку то ИБП включается от батарей (АКБ новые напряжение на них 27в) пищит об отсутствии сети. Если подключить к сети 220 в это время то ИБП переходит на работу от сети. Нагрузку держит (не более 400Вт), но отключается самопроизвольно полностью без предупреждающего писка, может отработать полчаса может полдня. Носил в СЦ поменяли емкости (сказали что ИБП старый и частенько усыхают) но не помогло, для дальнейшего ремонта требуется схема. Отправка в СЦ в Москву нерентабельна (только пересылка обойдется около 1000 руб). Возможно ли получить схему на почтовый ящик или рекомендации по проверке и ремонту это неисправности если она характерна для данного ИБП? row11@mail.ru
Надеюсь на Ваш ответ.Спасибо за внимание к моей проблеме.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Схема PowerPal 1000

Сообщение Service Dept. » 20 авг 2013, 20:16

Нет, не характерна. Схемы не раздаются.
Прозвоните транзисторы на плате. Замените Q10, если не помогло, замените LM324 LM339 можно U7 также. Смотреть что целые r44 r45, дальше проверять реле, если все это в норме, то возможно неисправен ЦП.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Схема PowerPal 1000

Сообщение Service Dept. » 20 авг 2013, 20:18

Последнее время задаются вопросы только двух типов:
1_Дайте ссылку и ключ на программное обеспечение для ИБП. (я потерял ПО, мне надо обновить ПО и т.д.)
2_Дайте прожалуйста схему на ИБП. (ведь в др. фирмах раздают, ИБП уже снят с производства и тд.)

1_ Официально ПО с ключами не м.б. выложено в открытый доступ. Пример такого же ПО для которого пожизненного бесплатного обновления нет/восстановления при потере нет: SNMP менеджеры, BMS/SCADA ПО, разные ОС и тд.. Тем не менее мы полностью не отказываемся от такой поддержки и можем помочь восстановить/обновить ПО для наших старых ИБП ==> ПО ВСЕМ ЭТИМ ВОПРОСАМ СООБЩИТЬ _ЗАПРОС_НАЗВАНИЕ ИБП_СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ИБП_ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ НА ПОЧТУ tech соб n-power точка ru
2_ Схемы ИБП запрещены к распространению админ. Эн-Пауэр.

Вернуться в «ИБП других производителей: вопросы»