Доброго времени суток

Источники бесперебойного питания других производителей.
Toha
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 дек 2018, 18:57

Доброго времени суток

Сообщение Toha » 07 дек 2018, 19:19

Помогите разобраться,купил новый ибп POWERCOM RPT 600A подключил газ котёл с потреблением 125 вт а он при отключении эл.энергии стал гудеть(котел) мультиметр на выходе показ.160-178. Тогда как при наличии 220в в розетке на выходе тоже норм ~220.Сервисный центр в ремонте отказал.Разве они правы?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Доброго времени суток

Сообщение Service Dept. » 10 дек 2018, 12:58

***
Если вопрос только в том прав ли СЦPowercom, то этим занимается Защита прав потреб.

((Что касается техники то вот маленькие замечания:
- из ТХ: " Форма выходного напряжения: Ступенчатая аппроксимация синусоиды "
Тоесть это наиболее простой вид лин.-интеракт. ИБП (улучшенные лин.-интеракт. ИБП и OnLine ИБП имеют синус на выходе)
Такие ИБП предназначены для активных нагрузок (например галогенная лампа накаливания) и для питания ПК и всех устройств имеющих импульсный блок питания (так как для имульсного БП форма напряжения питания безразлична и провалы в несколько мс безразличны).
- многие котлы имеют моторы(насосы) и др устройства которые требуют чистый синус. Поэтому простейший лин.интеракт. ИБП с ступенчатой аппроксимацией должен работать нормально в сетевом режиме, но в батарейном будет дребезг, гудение(и котёл и ибп), отключение по перегрузке а может и сгорит. Обычно всё же из-за моторов/насосов эти проблемы, именно они требуют синус, но возможно также из-за трансформаторных БП50Гц и др.. Вам рекомендуется позвонить производителю котла и проконсультироваться с ними-у них всегда есть опыт каие ИБП работают с их котлами а какие нет и почему...
- более маловероятно но возможно: котлу безразлична форма волны напряжения но нагрузка неправильно расчитана /перегрузка/пуск токи и тд.
))
Toha
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 дек 2018, 18:57

Re: Доброго времени суток

Сообщение Toha » 10 дек 2018, 22:54

Благодарю за помощь , и всё-таки проще - работа в автономном режиме с напряжением 150-170 это не дефект?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Доброго времени суток

Сообщение Service Dept. » 14 дек 2018, 15:51

По гарантийной политике других СЦ я тут не отвечаю. Но если бы это был наш ИБП, то вот ответ:
***
Вариант 1
Если вы соблюдаете все правила эксплуатации, то тогда 150-170Вольт на вых. в автономном режиме -это конечно неисправность ИБП (ведь в ТХ сказано- Выходное напряжение: 220В ± 5%)
Вариант 2
Если вы НЕ соблюдаете правила эксплуатации, то тогда 150-170Вольт на вых. в автономном режиме - вовсе не говорит о неисправности ИБП.
*Если вы от этого ИБП запитаете американский ПК (у него бп 110Вольт) и ИБП начнёт плохо работать - это неисправность ИБП?
*У вас есть паспортные данные насосов котла где подтверждено, что их можно питать ступенчатой синусоидой?

Исходя из предоставленной вами же информации, вероятно у вас Вариант 2: вы пытаетесь подключить к ИБП нагрузку для которой ИБП не предназначен. Чтоб точно это подтвердить исправность/неисправность ИБП рекомендуется проверка исправности ИБП - нагрузите его не смешанной/переменной нагрузкой (ПК, котлы и тд.), а нагрузите его лампами накаливания (активная нагрузка) (без перегрузки конечно), также незабудьте проверить что АКБ ОК, и тестируйте его во всех режимах:
-Если с лампами он неправильно работает, значит сломан.
-Если с лампами работает ок, то ИБП ОК.

Ну, и ещё бывает:
-тестер неисправен
-батарейка в тестере села
-тестер взят обычный/простой то-есть он меряет напряжение с ошибками всегда когда напряжение не синусоидальное как и в этом случае (нужен TRMS/ИСКЗ тестер/вольтметр)
likkarus
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 дек 2018, 13:00

Re: Доброго времени суток

Сообщение likkarus » 28 дек 2018, 13:02

Toha писал(а):Благодарю за помощь , и всё-таки проще - работа в автономном режиме с напряжением 150-170 это не дефект?

Вроде как нет .

Вернуться в «ИБП других производителей: вопросы»