Masterguard EI200-3 фазный 20KVA при запуске прогоняет тест,

Добавлено: 03 май 2006, 16:55
alish13
Masterguard EI200-3 фазный 20KVA при запуске прогоняет тест,запускает инвертор и затем вся индикация гаснет и вырубается,только вентиляторы крутятся. UPS новый только привезли, 3дня стоял без батарей. Подскажите как его запустить?
alish13©inbox.ru

Re: Masterguard EI200-3 фазный 20KVA при запуске прогоняет т

Добавлено: 03 май 2006, 17:52
tech@n-power.ru
По степени вероятности:
1 используются сильно разряж. батареи, поэтому тест не проходит
-подзарядить до нужного уровня
2 другие проблемы связ. с АКБ
-проверьте АКБ (предохран. тип напряжение подключения и тд) согласно инструкции
3 проверьте напряж. и послед. чередования фаз на входе.
4 на выходе кз или перегрузка
для тестового запуска отключите кабели от выхода ибп
5 неправильная инсталляция и процедура запуска
-следуйте руководству
6 неисправность
-проверьте все подключения и произведите запуск согласно инструкции
если ситуация повторяется м.б. реальная неисправность (возможно инвертора)
7 неправ. настройки

(((
ИБП трехфазный цена
)))

Re: Masterguard EI200-3 фазный 20KVA при запуске прогоняет т

Добавлено: 05 июн 2006, 18:53
Сергей
Запускать надо с батареями
sergoks©list.ru

Re: Masterguard EI200-3 фазный 20KVA при запуске прогоняет т

Добавлено: 12 июл 2011, 22:49
андрей
кто может выслать инструкцию по эксплуатации ups masterguard EI 200-3 на andreyvolk@mail.ru

Re: Masterguard EI200-3 фазный 20KVA при запуске прогоняет тест,

Добавлено: 24 дек 2019, 09:47
AlexDI
Доброго Всем дня

К нам привезли по гуманитарной линии такой же ИБП, но какой либо документации нет.

Прошу подсказать сколько требуется аккумуляторных батарей для работы его?

Или у кого либо есть документация на данный ИБП?

alexdoki1984@mail.ru
С Уважением