ИБП AEG Protect A 1400VA. есть вопрос

Сообщение parus233 » 10 апр 2015, 02:22

недавно купил себе ИБП AEG Protect A 1400VA и есть вопрос волнующий меня. я так понимаю что на табло ибп output это то что идет от бесперебойника в компьютер? ( т.к. при работе только от батареи ( при выключеной вилке из разетки) input не показывает). ну а input следовательно от сети к бесперебойнику? у меня вопрос, почему тогда при повышении напряжения ( когда ибп включает вентилятор) input показывает в норме 208-215 а output высокое 230+? разве не должно быть наоборот или я что то не так понимаю?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: ИБП AEG Protect A 1400VA. есть вопрос

Сообщение Service Dept. » 10 апр 2015, 12:09

Ну обычно берут вольтметр/тестер подключают на вход
Например тестер показывает на входе ИБП 240в а ИБП на экране показывает 205В (input/вход).
Значит ИБП неисправен, обращаются в СЦ указанный в инструкции.

_________
что касается что выходное напряжение равно не точно номинальному а может меняться, то это нормально _так работают все интерактивные ИБП в сетевом режиме (точность вых напр у них ниже OnLine)